due locali al piano terreno, ma separati dal cortile condominale, sono collegati da un tubo in PVC rigido interrato, posato qualche anno fa, quando è stata rifatta la pavimentazione, senza alcuno scopo particolare a suo tempo... diciamo che mentre era tutto per aria era stato messo questo tubo.
Volendo portare alimentazione elettrica da un locale all'altro,
QUALE CAVO USARE (3fasi, neutro, terra) ?
FG16OR16 ? (ne ho un mezzo pallet... )
Quale cavo per...
Moderatori: lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,0k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16516
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
gabrisav ha scritto:Fg16, ok
Cavo trifase va bene, ma la sezione quall'è?
Perché dipende molto dal tipo di alimentazione, se trifase o monofase
5 x 10 mm2
Mike ha scritto:Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
-
sonusfaber
139 2 6 - Expert
- Messaggi: 274
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
Con quel tipo di posa, il cavo FG16 5G10 deve essere protetto con un magnetotermico C-50A
-
SediciAmpere
3.792 4 5 8 - Master
- Messaggi: 4405
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
sonusfaber ha scritto:quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
Sì, è una porcata impiantistica alla tedesca, ma si può fare

Preciso meglio, la necessità di installare un cavo FG16 riguarda due fattori: posa interrata e/o all'esterno; se sei all'interno, chiaramente dentro al massetto puoi installare cavo FS17 entro tubo corrugato, che equivale alla posa di un cavo FG16 diretto nel massetto alla tedesca

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-
Mike
55,0k 7 10 12 - G.Master EY
- Messaggi: 16516
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti