Pagina 1 di 1
Quale cavo per...

Inviato:
14 dic 2024, 0:47
da sonusfaber
...
due locali al piano terreno, ma separati dal cortile condominale, sono collegati da un tubo in PVC rigido interrato, posato qualche anno fa, quando è stata rifatta la pavimentazione, senza alcuno scopo particolare a suo tempo... diciamo che mentre era tutto per aria era stato messo questo tubo.
Volendo portare alimentazione elettrica da un locale all'altro,
QUALE CAVO USARE (3fasi, neutro, terra) ?
FG16OR16 ? (ne ho un mezzo pallet... )
Re: Quale cavo per...

Inviato:
14 dic 2024, 8:36
da gabrisav
Fg16, ok
Cavo trifase va bene, ma la sezione quall'è?
Perché dipende molto dal tipo di alimentazione, se trifase o monofase
Re: Quale cavo per...

Inviato:
14 dic 2024, 13:51
da Mike
Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
Re: Quale cavo per...

Inviato:
15 dic 2024, 0:37
da sonusfaber
gabrisav ha scritto:Fg16, ok
Cavo trifase va bene, ma la sezione quall'è?
Perché dipende molto dal tipo di alimentazione, se trifase o monofase
5 x 10 mm2
Mike ha scritto:Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
Re: Quale cavo per...

Inviato:
15 dic 2024, 9:32
da gabrisav
Per posa interrata si intende in cavidotto, come nel tuo caso, o direttamenti interrato nel terreno.
L'FG16 ve bene per entrambe le pose.
Con un 5g10 attacchi quello che vuoi
Re: Quale cavo per...

Inviato:
15 dic 2024, 10:06
da SediciAmpere
Con quel tipo di posa, il cavo FG16 5G10 deve essere protetto con un magnetotermico C-50A
Re: Quale cavo per...

Inviato:
15 dic 2024, 12:29
da Mike
sonusfaber ha scritto:quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
Sì, è una porcata impiantistica alla tedesca, ma si può fare
Preciso meglio, la necessità di installare un cavo FG16 riguarda due fattori: posa interrata e/o all'esterno; se sei all'interno, chiaramente dentro al massetto puoi installare cavo FS17 entro tubo corrugato, che equivale alla posa di un cavo FG16 diretto nel massetto alla tedesca