Salve, una ditta che testa saldatrici industriali provviste di chiller, ha questo problema:
quando la macchina inizia a saldare dopo qualche secondo scatta l'interruttore da 250A che ha come alimentazione.
Il quadro di alimentazione è appena stato sostituito con uno nuovo e prima il problema non si presentava.
Prima l'interruttore che alimentava la macchina era sovradimensionato cioè un 160/400A tarato a 250A, adesso invece nel quadro nuovo, c'è un interruttore da 250A, in quanto la potenza massima che possono prelevare da rete è di 150kW.
La saldatrice funziona con 4 punzonature in sequenza e si è rilevato che se i tempi di punzonatura vengono ampliati l'interruttore sta su, interruttore su cui le tarature delle varie correnti sono state portate al massimo.
Altro problema che quando inizia a saldare la tensione del quadro da 400V scende anche sotto i 350V causando spesso il blocco del chiller
Il cliente si lamenta in quanto dice che con il vecchio quadro questo non succedeva
Ho cercato di fargli capire che l'interruttore nuovo ha la medesima taratura di quello vecchio (vedere foto) e quindi è strano che intervenga inoltre gli ho detto che l'altro problema del blocco del chiller per tensione troppo bassa sicuramente non dipende dal nuovo quadro ma dai macchinari
Voi cosa ne pensate ?
quando la macchina inizia a saldare dopo qualche secondo scatta l'interruttore da 250A che ha come alimentazione.
Il quadro di alimentazione è appena stato sostituito con uno nuovo e prima il problema non si presentava.
Prima l'interruttore che alimentava la macchina era sovradimensionato cioè un 160/400A tarato a 250A, adesso invece nel quadro nuovo, c'è un interruttore da 250A, in quanto la potenza massima che possono prelevare da rete è di 150kW.
La saldatrice funziona con 4 punzonature in sequenza e si è rilevato che se i tempi di punzonatura vengono ampliati l'interruttore sta su, interruttore su cui le tarature delle varie correnti sono state portate al massimo.
Altro problema che quando inizia a saldare la tensione del quadro da 400V scende anche sotto i 350V causando spesso il blocco del chiller
Il cliente si lamenta in quanto dice che con il vecchio quadro questo non succedeva
Ho cercato di fargli capire che l'interruttore nuovo ha la medesima taratura di quello vecchio (vedere foto) e quindi è strano che intervenga inoltre gli ho detto che l'altro problema del blocco del chiller per tensione troppo bassa sicuramente non dipende dal nuovo quadro ma dai macchinari
Voi cosa ne pensate ?