Scaricatori media tensione e CEI 0-16

MessaggioInviato: 17 dic 2024, 18:40
da iemai
Ciao a tutti,
volevo conferma se è consentito o meno dalla norma CEI 0-16 installare scaricatori di sovratensione in media tensione nello scomparto di arrivo, a monte del DG/DI, cioè nello scomparto A della figura allegata.

Da quanto ho capito è vietato, poiché il DG è il primo apparecchio che può e deve interrompere la connessione i maniera automatica, mentre sono ammessi solo i sezionatori di terra per poter effettuare manutenzioni in sicurezza.

E' corretto?
Grazie

Re: Scaricatori media tensione e CEI 0-16

MessaggioInviato: 19 dic 2024, 19:43
da pakk
A me la terra in arrivo l hanno sempre fatta inibire meccanicamente per evitare manovre indesiderate che potrebbero metter a terra Enel.
Intendo che oltre al blocco chiave viene anche imbullonata la feritoia di accesso alla leva.

Re: Scaricatori media tensione e CEI 0-16

MessaggioInviato: 20 dic 2024, 12:13
da MASSIMO-G
Non dovrebbe essere ammesso, uso il condizionale in quanto talvolta capita di vederli installati in tale posizione

Re: Scaricatori media tensione e CEI 0-16

MessaggioInviato: 21 dic 2024, 10:42
da iemai
Grazie delle risposte,
a me hanno detto che non si può mettere perché è vietato dalla CEI 0-16,
ma non sono riuscito a trovare dove è specificato, in quale articolo.