Protezione montante

Inviato: 30 dic 2024, 22:47
da erbis87
Salve a tutti

Ho un dubbio, forse banale, riguardo la protezione della montante. Ho trovato pareri discordanti, anche tra elettricisti, per questo cerco chiarimenti qui.

La situazione è la seguente: condominio con sala contatori nello scantinato. Dai contatori partono le linee che vanno in un quadro (a pochi metri di distanza) dove vi sono le diverse protezioni per i circuiti comuni (luci scale, ascensore, caldaia condominiale) e le protezioni per le montanti dei singoli appartamenti. Da quanto prescritto dalla norma, non vi è necessità di protezione differenziale della montante se non vi sono masse lungo il percorso. Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 0:23
da Mike
erbis87 ha scritto: Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?

Sì.

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 8:40
da iosolo35
Da tne
Screenshot_20241231_083952_Gallery.jpg

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 9:39
da angus
Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 11:12
da Mike
angus ha scritto:Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?


Idem, non ci sono masse.

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 12:22
da gianluca.ciacciofera
Mike ha scritto:
angus ha scritto:Rilancio: se il quadro non fosse in metallo e i montanti in cavo unipolare senza guaina posati in un unico tubo tutti insieme?


Idem, non ci sono masse.

A condizione che nelle scatole di derivazione al piano le giunzioni delle derivazioni dei rispettivi PE siano isolate.

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 12:23
da erbis87
Mike ha scritto:
erbis87 ha scritto: Ora la domanda è: essendo il suddetto quadro in metallo, vi è necessità di utilizzare la protezione differenziale per la montante, costituendo il quadro stesso una massa?

Sì.


Perfetto, come pensavo allora, grazie mille.

Visto che ci siamo, andrebbe bene un MTD 32A 300mA 6kA per l'appartamento (montante da 6mmq e contratto da 3 kW) + un MTD da 10A 30mA 6kA per garage/cantina?

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 12:44
da GioArca67
Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
In un condominio non è accettabile un quadro elettrico comune in metallo alla base dei montanti, anche se ciascuno è protetto da differenziale.
Secondo TNE ott 2019:
Qmetcond1.png
Qmetcond1.png (22.18 KiB) Visto 6868 volte

Qmetcond2.png
Qmetcond2.png (11.75 KiB) Visto 6868 volte

Qmetcond3.png
Qmetcond3.png (12.63 KiB) Visto 6868 volte


Che poi se ne vedano in giro è altro paio di maniche.

Se però tutti i cavi di collegamento sono con guaina, all'interno del quadro metallico sguainati per il minimo indispensabile al collegamento con l'interruttore e l'ingresso nel quadro debitamente protetto, ne possiamo riparlare.

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 12:55
da gianluca.ciacciofera
GioArca67 ha scritto:Non sono d'accordo con nulla se non il messaggio [5] di Mike e i commenti conseguenti.
“ Non è accettabile che sia metallico perché può
andare in tensione per un guasto a monte degli inter-
ruttori, anche se differenziali.”

Concordo, è oggettivamente una criticità .

Re: Protezione montante

Inviato: 31 dic 2024, 13:01
da GioArca67
Questa immagine rappresenta sostanzialmente lo stesso algoritmo già prima mostrato al messaggio [3], ma sembra riferita al singolo montante di singola alimentazione.

Il caso proposto dall'OP invece è un quadro metallico con numerose distinte alimentazioni (la qual cosa dovrebbe per altro anche essere indicata con apposito messaggio).