MessaggioInviato: 4 gen 2025, 12:00
da Andius
Buongiorno a tutti e buon anno nuovo , avrei un dubbio da risolvere se qualcuno mi puo raddrizzare questa piega :-) volevo pilotare due punti luci dalla stessa cassetta interruttori da due interruttori separati , di cui uno dovrebbe accendere i faretti e l'altro una stricia Led, quindi il neutro lo porto direttamente sulle lampade dove faro' il ponte tra le due , per la fase posso fare il ponte da un interruttore a l'altro o dovro' portare un 'altro filo dalla cassetta di derivazione? io penso sia una cosa fattibile,pero' volevo un parere da qualcuno piu esperto del settore.Premetto che non sono un professionista qualificato ma mastico qualcosina e mi piacciono questi tipi di lavori per tanto si tratta di casa mia quindi non creo danni a nessuno :D :D grazie

Re: 2 Punti luce

MessaggioInviato: 4 gen 2025, 14:45
da gianluca.ciacciofera
Andius ha scritto: per la fase posso fare il ponte da un interruttore a l'altro ?

"721.526.1 Cassette di derivazione e giunzioni
Derivazioni e giunzioni di cavi devono essere fatte in cassette apposite che garantiscano la
protezione meccanica"... però se il frutto ha morsetti passanti (è realizzato appunto per permettere questo tipo di collegamento) non vedo criticità nel ponticello.
scagli la prima pietra chi no lo ha mai fatto :lol:

Re: 2 punti luce

MessaggioInviato: 4 gen 2025, 15:51
da Kagliostro
Credo che neanche la normativa escluda di poterlo fare

K

Re: 2 punti luce

MessaggioInviato: 4 gen 2025, 16:00
da Goofy

Re: 2 punti luce

MessaggioInviato: 4 gen 2025, 16:26
da gianluca.ciacciofera
Kagliostro ha scritto:Credo che neanche la normativa escluda di poterlo fare

K

Magari un “purista” della Norma risponderebbe che la 64-8 da indicazioni per l’entra-esci di prese ma non dice nulla al riguardo di interruttori. I vecchi frutti per esempio non permettevano il serraggio in modo pulito e sicuro di due cavi, a differenza dei nuovi (oramai ultraventenni). Non ricordo bene dove ma a memoria ho letto da qualche parte una indicazione , la parte spellata del cavo deve necessariamente entrare completamente nella sede e la parte esposta deve essere coperta dall’isolamento principale.