Intervento anomalo differenziale
CHiedo aiuto \ suggerimenti:
l'inquilina mi chiama: ".... quando accendo il forno scatta il salvavita..."
Sotto al contatore dell'appartamento c'è un MTD che funge da generale e poi alcuni MT a protezione delle linee di cui uno per la cucina.
Vado a vedere ed effettivamente, accendendo il forno, non sempre e non subito, interviene il differenziale sotto al contatore.
NOn è la prima volta che mi capita un forno che fa sti scherzi... si scaldano e la resistenza va disperderea terra.
Oltretutto il forno è molto vecchio, per cui... ci sta.
Smonto il forno e lo estraggo dall'incasso e faccio alcune misure, ma noon trovo nulla di anomalo. Complice il fatto che non accade sempre e non accade subito... che faccio?
Scollego il forno dalla presa e metto i puntali del tester nella presa, fase\neutro. e... zac! scatta il salvavita... ofvvero interviene la parte differenziale del MTD!!!
Rifaccio e di nuovo... insomma è sistematico.
Guardo come è cablato e: il cavo che arriva dal MTD arriva in cucina in una scatola da cui partono poi altre bretelle per frigo, cappa etc. e anche forno.
Se collego il tester fase\neutro sulla presa del forno, scatta il MTD, ma se le collegao a qualsiasi altra presa NO. tolgo la presa e ne metto un'altra nuova. Stesso problema.
?!?!?!?!?
l'inquilina mi chiama: ".... quando accendo il forno scatta il salvavita..."
Sotto al contatore dell'appartamento c'è un MTD che funge da generale e poi alcuni MT a protezione delle linee di cui uno per la cucina.
Vado a vedere ed effettivamente, accendendo il forno, non sempre e non subito, interviene il differenziale sotto al contatore.
NOn è la prima volta che mi capita un forno che fa sti scherzi... si scaldano e la resistenza va disperderea terra.
Oltretutto il forno è molto vecchio, per cui... ci sta.
Smonto il forno e lo estraggo dall'incasso e faccio alcune misure, ma noon trovo nulla di anomalo. Complice il fatto che non accade sempre e non accade subito... che faccio?
Scollego il forno dalla presa e metto i puntali del tester nella presa, fase\neutro. e... zac! scatta il salvavita... ofvvero interviene la parte differenziale del MTD!!!
Rifaccio e di nuovo... insomma è sistematico.
Guardo come è cablato e: il cavo che arriva dal MTD arriva in cucina in una scatola da cui partono poi altre bretelle per frigo, cappa etc. e anche forno.
Se collego il tester fase\neutro sulla presa del forno, scatta il MTD, ma se le collegao a qualsiasi altra presa NO. tolgo la presa e ne metto un'altra nuova. Stesso problema.
?!?!?!?!?