Pagina 1 di 1

Impianto illuminazione in zona ATEX

MessaggioInviato: 21 gen 2025, 12:27
da thekant
Buongiorno, in un locale ATEX è previsto un impianto di illuminazione con punti di comando e plafoniere ATEX con caratteristiche adatte alle zone classificate.
Nell'eventualità che l'impianto di illuminazione necessiti di apparecchiature non ATEX, è sufficiente inserirle all'interno di custodie ATEX (ovviamente provviste di pressacavi ATEX) o ciò non è sufficiente?
Ad esempio il modulo di interfaccia KNX può essere inserito nella scatola del pulsante di comando che è ATEX?
Un alimentatore DALI esterno alla plafoniera può essere inserito in una cassetta di derivazione ATEX?
Ringrazio anticipatamente

Re: Impianto illuminazione in zona atex

MessaggioInviato: 21 gen 2025, 19:56
da Mike
Per i sistemi elettronici puoi scegliere tra il sistema a sicurezza intrinseca ia o ib e quindi non servono custodie antideflagranti in modalità Ex-d o Ex-e. Viceversa devi usare custodie idonee con relativi accessori e comunque da leggere bene le istruzioni della costruzione utilizzata.

Re: Impianto illuminazione in zona ATEX

MessaggioInviato: 24 gen 2025, 11:43
da thekant
Grazie del riscontro e della spiegazione.