Progetto wall box autorimessa
Salve, l'installazione di una WB in una autorimessa soggetta a prev. incendi è sempre soggetta a progettazione.
Spesso e volentieri mi trovo la DiCo elettrica per l'installazione di una WB, alimentata da un contatore privato, ma posata in una autorimessa condominiale soggetta a prev. incendi, senza il relativo progetto elettrico.
Quando chiedo lumi all'elettricista mi dice sempre che essendo il contatore non >6 kW non c'è obbligo di progetto, peccato che il DM37/08 art.5 comm. 2 lettera d) riporta:
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Mi si è fatto notare che però non specifica soggetto a prevenzione incendi come invece è scritto nella lettera h) per i gas:
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
Chiedo anche un vs. commento
Grazie
Spesso e volentieri mi trovo la DiCo elettrica per l'installazione di una WB, alimentata da un contatore privato, ma posata in una autorimessa condominiale soggetta a prev. incendi, senza il relativo progetto elettrico.
Quando chiedo lumi all'elettricista mi dice sempre che essendo il contatore non >6 kW non c'è obbligo di progetto, peccato che il DM37/08 art.5 comm. 2 lettera d) riporta:
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Mi si è fatto notare che però non specifica soggetto a prevenzione incendi come invece è scritto nella lettera h) per i gas:
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività
soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
Chiedo anche un vs. commento
Grazie