Pagina 1 di 2

Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 26 gen 2025, 22:40
da fotocellula
Buona sera a tutti, avrei una curiosità da porvi.
Ho una piccola pompa sommersa trifase da 1,5kw collegata a un salvamotore Chint NS2-25 e mi chiedevo se era possibile collegare un relè smart (tipo Sonoff) in modo da poter automatizzare avvii e spegnimenti anche da remoto e che mi permettesse di misurare i consumi.
Grazie per l'aiuto
IMG_20200611_173340 copia.jpg

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 27 gen 2025, 11:35
da boiler
Vedo un giallo-verde abusato come conduttore di fase?
Bello! Molto in linea con la qualità cinese del salvamotore!

Boiler

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 27 gen 2025, 14:30
da blueice80
...anche il conduttore blu è usato come fase #-o

x fotocellula
Devi aggiungere un teleruttore che sarà comandato da relè smart.

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 27 gen 2025, 15:04
da claudiocedrone
Non sono cordine, è un cavo 3G x XX quello avevano e quello hanno usato :mrgreen:
Per la marca del salvamotore è la stessa che usa e-distribuzione per i limitatori dei contatori p. es....

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 27 gen 2025, 15:13
da pakk
claudiocedrone ha scritto: ... è un cavo 3G x XX quello avevano e quello hanno usato ...


il male è questo modo di fare...

Anche la termica, è da verificare... perché 1,5kW trifase non arriva a 4A..

ciao!

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 27 gen 2025, 15:39
da guzz
blueice80 ha scritto:...anche il conduttore blu è usato come fase #-o

Ma quello è tollerabile, in caso di cavi tripolari usati in impianti senza neutro...

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 29 gen 2025, 19:14
da fotocellula
blueice80 ha scritto:x fotocellula
Devi aggiungere un teleruttore che sarà comandato da relè smart.


Grazie per la risposta

Scusate se rispondo solo adesso ma non mi è arrivata nessuna notifica sull'argomento nonostante io lo segua

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 29 gen 2025, 19:33
da fotocellula
Ho notato che ci sono stati parecchi commenti negativi sul come è stata collegata lo pompa ma non sono un elettricista e avendo la necessità di acqua in un dato periodo ho provveduto al fai da te.
Mi è stato suggerito di collegare un teleruttore al salvamotore per poi collegarvi un relè smart.
Potreste consigliarmene un modello corretto per l'utilizzo che dovrei farne?
Grazie in anticipo

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 29 gen 2025, 20:05
da ThEnGi
Il fai da te in questi casi non va bene, contatta un elettricista :ok:

Il Salvamotore e un prodotto diverso dal Teleruttore e a sua volta diverso dal relè smart.

Nel tuo caso servono tutti e trè:
Il salvamotore a protezione
Il teleruttore per "convertire" il comando del relè smart in un comando di potenza
Il relè smart ovviamente per comandare l'accensione

Per poter stimare le necessità servono i dati della pompa, inoltre solitamente questi relè smart necessitano del neutro

O_/

Re: Relè smart su pompa trifase

MessaggioInviato: 29 gen 2025, 20:20
da fotocellula
Questi sono i dati della Pompa.
Il neutro c'è anche dato che c'è collegata l'utenza domestica.
IMG_20240503_104924.jpg