Impianto di terra TNS con LPS

Inviato: 27 gen 2025, 15:44
da Davides98
Prendiamo in esame un impianto TN-S dotato di cabina propria. L'impianto di terra della cabina sarà costituito da un anello perimetrale con 4 picchetti posizionati ai vertici, scelti per compensare l’alta resistività del terreno e garantire una resistenza di terra (Re) adeguata a mettere in sicurezza l’impianto.

Da questo anello partirà il conduttore PE, che sarà collegato all’edificio. Verranno inoltre connessi tutti i dispersori naturali, come i ferri d’armatura, rendendo non necessaria l'installazione di ulteriori dispersori di fatto.

La mia domanda è: qual è il metodo corretto per collegare i dispersori di fatto all’impianto di terra?

In aggiunta, essendo presente un sistema LPS esterno (protezione contro i fulmini), sarà necessario prevedere delle calate che si collegheranno all’impianto di terra dell’edificio, e che quindi andranno direttamente verso la cabina.

Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento

Re: Impianto di terra TNS con LPS

Inviato: 27 gen 2025, 18:15
da ivano
ma il progettista cosa dice? e' un impianto che obbligatoriamente va progettato da un professionista. un lps va progettato secondo criteri ben precisi , altrimenti si aumenta il pericolo al posto di diminuirlo, anche perche' occorre mettere comunque dei dispersori in corrispondenza delle calate

Re: Impianto di terra TNS con LPS

Inviato: 27 gen 2025, 19:32
da Mike
Davides98 ha scritto:Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento


Per risponderti bisogna prima capire il ragionamento :mrgreen:
Genericamente, in un sistema TN il dispersore di terra è necessario al coordinamento per la protezione tensioni di contatto e di passo con le protezioni MT del DSO. Per un LPS si può utilizzare lo stesso dispersore di terra per la protezione dai contatti indiretti, oppure realizzarne uno apposito.