Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 29 gen 2025, 18:46
da Duracell
Scusate, ritorno a bomba sul discorso, ma nelle autorimesse quando devo sganciare più utenze in contemporanea, in quanto ho:
-sgancio luce corsello condominiale
-sgancio box alimentati dai contatori privati
se uso il sistema a lancio di corrente, sono ormai obbligato ad utilizzare il sistema Punto Zero o qualcosa di simile se esiste.
Io non vedo alternative dopo che da novembre con la nuova 64-8, non si possono usare più i contattori per sistemi di emergenza.
Volevo capire se anche voi trovate questa, come unica soluzione. :roll:

Re: Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 31 gen 2025, 14:02
da Duracell
pvc: Mi sono confrontato e acculturato con Punto Zero e alla fine non ci sono alternative a questi sistemi di controllo e gestione degli sganci, devo capire solo se esiste oltre a loro qualcun altro che li fa O_/
Saluti

Re: Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 31 gen 2025, 14:32
da pakk
ciao, guarda i contrel TCS-A5.

Li ho visti usare nelle stazioni di rifornimento dove vanno ad integrare le stazioni di ricarica elettrica e spesso devono sganciare circuiti differenti (intendo sia con contatto NO che con contatto NC).

ciao

Re: Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 31 gen 2025, 14:50
da Goofy
So che esistono anche questi:
www.sganciemergenza.com

Re: Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 31 gen 2025, 16:26
da Duracell
Grazie per le dritte, entrambi fanno al caso mio

Re: Sgancio autorimessa

MessaggioInviato: 31 gen 2025, 17:35
da Goofy
Quando ne avrai provato uno fai sapere