DDI per FV dal 1/11/2024
In una precedente discussione si è parlato di contattori e loro (non) idoneità al sezionamento e quindi della possibilità o meno di usarli come sgancio di emergenza.
Un partecipante ha poi posto il problema circa i DDI (https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=91057&hilit=contattore+sezionamento+ddi&start=10#p979204
ho indagato meglio perché le risposte erano forse poco chiare e recentemente su TNE 02/2025 vi è stata una risposta diretta:
puoi usare un contattore come DDI solo se il costruttore ne attesta l'idoneità al sezionamento (in quanto anche la funzione del DDI è sostanzialmente di emergenza).
Ora però sorge la domanda:
ci sono tali contattori?
Se non ci sono di fatto la norma gli sta riservando un posto per "usi futuri" ed obbliga ora a seguire altre vie.
Alcuni gentili colleghi qui presenti hanno chiesto ad alcuni costruttori e ricevuto risposta negativa.
Io anche non ho avuto alcun esito positivo.
L'uso del contattore come DDI è immediato e comodo ed economico, ma se occorre combattere con magnetotermici motorizzati e gestirne la logica di riarmo non se ne esce facilmente ed i costi lievitano non di poco: giusto oggi ho chiesto alcuni prezzi ad un negozio ed un interruttore motorizzato da guida DIN alla fine costa il doppio di un contattore.
Voi come fate/fareste?
Un partecipante ha poi posto il problema circa i DDI (https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=91057&hilit=contattore+sezionamento+ddi&start=10#p979204
ho indagato meglio perché le risposte erano forse poco chiare e recentemente su TNE 02/2025 vi è stata una risposta diretta:
puoi usare un contattore come DDI solo se il costruttore ne attesta l'idoneità al sezionamento (in quanto anche la funzione del DDI è sostanzialmente di emergenza).
Ora però sorge la domanda:
ci sono tali contattori?
Se non ci sono di fatto la norma gli sta riservando un posto per "usi futuri" ed obbliga ora a seguire altre vie.
Alcuni gentili colleghi qui presenti hanno chiesto ad alcuni costruttori e ricevuto risposta negativa.
Io anche non ho avuto alcun esito positivo.
L'uso del contattore come DDI è immediato e comodo ed economico, ma se occorre combattere con magnetotermici motorizzati e gestirne la logica di riarmo non se ne esce facilmente ed i costi lievitano non di poco: giusto oggi ho chiesto alcuni prezzi ad un negozio ed un interruttore motorizzato da guida DIN alla fine costa il doppio di un contattore.
Voi come fate/fareste?