Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 9 feb 2025, 12:05
da aarrdd
Ciao a tutti,
ho un dubbio su come considerare la Ine in un quadro dove il generale è un interruttore sezionatore sotto carico da 6 poli, in cui entrano 3 linee monofasi.
Le stesse linee monofasi 2 e 3 provengono da due UPS protetti rispettivamente da un MTD posto sotto lo stesso generale, quindi calcolati come circuiti di uscita Inu.
Devo considerare la taglia del generale una sola volta, quindi 80A nel caso specifico, oppure 80 * 3?
Grazie a chi vorrà dipanare questo dubbio!
P.S. Allego schema chiarificatore.
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 9 feb 2025, 13:59
da arabofenice
art 4.1 - CEI 23-51 ha scritto:È la corrente o la somma delle correnti nominali di tutti i dispositivi di protezione e manovra in entrata, destinati ad essere utilizzati contemporaneamente, moltiplicata per il fattore di utilizzo (Ke).
Fatta questa premessa, per il caso in esame, è presente un solo dispositivo di manovra quindi avrai come valore Ine pari a 68 A.
Perdonami l'ardire ma l'uso di un solo dispositivo è per rimare sotto i 125 A di Ine?
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 9 feb 2025, 15:36
da Goofy
Non sono d'accordo.
In quel quadro entrano tre linee monofasi da 80 A ciascuna quindi la corrente entrante è 240 A.
Può essere che il testo della norma (non l'ho riletta) porti a classificarlo come quadro da 80 A, ma le leggi dell'elettrotecnica dicono che possono entrare 240 A (fino a quando restano cariche le batterie)
Che due ingressi siano alimentati tramite UPS da due uscite dovrebbe essere irrilevante: il prodotto quadro esiste prima del collegamento, ai due ingressi potresti collegare due linee provenienti da due generatori o da altre due forniture.
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 9 feb 2025, 16:48
da aarrdd
arabofenice ha scritto:art 4.1 - CEI 23-51 ha scritto:Perdonami l'ardire ma l'uso di un solo dispositivo è per rimare sotto i 125 A di Ine?
No, l'uso di un solo dispositivo è per sezionare completamente il quadro con una sola manovra.
Sono un sostenitore fortemente convinto del *generale quadro*.
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 9 feb 2025, 16:51
da aarrdd
Ho omesso un particolare che, comunque, non reputo probatorio ai fini della questione.
A monte di questo interruttore non automatico (generale) la linea 1 (generatore) è protetta da un magnetotermico differenziale da 40A, mentre i due magnetotermici differenziali a protezione delle linee 2 e 3 (UPS) sono rispettivamente da 50A e 32A.
In questo caso non si potrà mai arrivare alla taglia del generale e cioè 80A, però nel calcolo del solo quadro devo tenere conto della In del generale.
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 11 feb 2025, 12:54
da arabofenice
Ok, va bene avere un generale quadro che sezioni le linee ingresso ma in questo modo se devi fare delle lavorazioni sul quadro nella zona delle linee normali devi disalimentare anche la linea assoluta continuità, ovviamente non so come è stato strutturato il quadro.
Re: Calcolo Ine e Inu CEI 23-49.
Inviato: 12 feb 2025, 14:34
da aarrdd
arabofenice Sì il tuo appunto sulla continuità di servizio è corretto, però ho preferito privilegiare la sicurezza della disinserzione completa con un'unica manovra rispetto il line backup.
Invece per quanto riguarda il quesito iniziale mi trovo alquanto confuso, 240 o 80?!!