Buongiorno a tutti, volevo una conferma da voi...
Nella classificazione zone rischio di esplosione di un locale per ricarica muletti, eseguita da altro tecnico, si dice che la ventilazione naturale è sufficiente per azzerare il rischio di esplosione e poi correttamente, come indicato dalla Norma CEI EN 62485-3, indica una zona 1 con raggio 0,5 m intorno al pacco batterie (la norma in verità parla di 0,5 m dallo sfiato delle batterie). nella relazione poi però il tecnico richiede che le prese di alimentazione dei muletti siano adatti per installazione in zone ATEX di tipo 1.
Questo mi sembra eccessivo, di solito in questi casi, le prese di alimentazione potrebbero essere ordinarie, o al massimo per una maggior sicurezza prese per Zona 2 (la palazzoli a catalogo per esempio non ha nemmeno prese CEE per zona 1).
Nella classificazione zone rischio di esplosione di un locale per ricarica muletti, eseguita da altro tecnico, si dice che la ventilazione naturale è sufficiente per azzerare il rischio di esplosione e poi correttamente, come indicato dalla Norma CEI EN 62485-3, indica una zona 1 con raggio 0,5 m intorno al pacco batterie (la norma in verità parla di 0,5 m dallo sfiato delle batterie). nella relazione poi però il tecnico richiede che le prese di alimentazione dei muletti siano adatti per installazione in zone ATEX di tipo 1.