Dispersore non identificabile

MessaggioInviato: 19 feb 2025, 9:35
da crimail
Una vecchia azienda dismessa deve essere rimessa in funzione. Verrà ripristinata la fornitura MT precedentemente esistente.
Per la riattivazione il distributore chiede, tra i vari documenti, anche la planimetria generale dell'impianto di terra, ma, purtroppo, della vecchia azienda non si ha alcun documento (progetto, planimetrie, ...).
Quale soluzione è possibile mettere in atto per soddisfare la richiesta del distributore:
1. Misura della resistenza del dispersore (il collettore in cabina di consegna è rimasto) + ipotizzo sviluppo del dispersore, oppure
2. Scavo e posa di nuovo dispersore?

Grazie e buona giornata

Re: Dispersore non identificabile

MessaggioInviato: 19 feb 2025, 11:07
da Mike
Questo è un problema ricorrente da decenni. La cosa fondamentale non è la geometria e le caratteristiche del dispersore ma la sua efficienza in termini di valore di resistenza per cui bisogna misurare. Se è possibile fare delle ricognizioni non invasive (scavi) e ricostruire pressappoco le caratteristiche tanto meglio. A mio avviso gli elementi necessari di cui avere certezza sono, oltre il valore di Rt, il collettore e il conduttore di terra.