Pagina 1 di 1

Interruttore secondario trasformatore

MessaggioInviato: 28 feb 2025, 17:32
da boobie80
Buongiorno a tutti,
mi è venuto un dubbio nel leggere un libro di tuttonormel (Cabine MT/BT).
Esempio: trasformatore da 630 kVA con corrente sul secondario=910A.
Io di solito nel progetto prevedo un'interruttore generale di Bassa tensione da 1000 o 1250 A regolato con corrente =< alla massima corrente del trasformatore, per proteggerlo da sovraccarico, quindi in questo caso regolerei la termica con I<=910A.
Invece tuttonormel, in un esempio con un trafo da 630 kVA, regola la termica a 1000A.

E' corretta la soluzione di tuttonormel?

Re: Interruttore secondario trasformatore

MessaggioInviato: 28 feb 2025, 18:48
da boobie80
Premetto che comunque la protezione del trasformatore è realizzata anche con il controllo della temperatura interna, con relativo allarme e sgancio dell'interruttore generale di BT

Re: Interruttore secondario trasformatore

MessaggioInviato: 28 feb 2025, 19:11
da Mike
Sarà protetto sul lato MT.

Re: Interruttore secondario trasformatore

MessaggioInviato: 2 mar 2025, 16:12
da arabofenice
ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.

Re: Interruttore secondario trasformatore

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 14:56
da boobie80
arabofenice ha scritto:ho a disposizione la guida in questione, versione 5/2015, a pagina 249 è riportato che il trasformatore è protetto dal sovraccarico dal termometro a contatti e dall'interruttore generale BT di rincalzo (Itr=1.1*Ir, dove Ir è la corrente nominale del secondario del trasformatore); poi continua sulle protezioni da cortocircuito che sono ottenute dalle protezioni 50 e 51 dall'interruttore di media.


La Guida che ho io è del 2019 ma non cambia nulla... indica le stesse cose, praticamente demanda la protezione da sovraccarico al controllo della temperatura del trafo, e l'interruttore generale è tarato piu alto del 10% per consentire un eventuale sovraccarico temporaneo....