Pagina 1 di 2

Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 17:40
da boobie80
Buongiorno a tutti,
devo scegliere la taglia del trasformatore MT-BT per allacciare un impianto fotovoltaico di sola vendita energia, installato su un capannone a falde.
sono previsti 8 inverter da 100 kW cad, totale 800 kW (i pannelli previsti hanno una potenza di produzione totale di 880 kWp.
Pensavo di far installare un trafo da 1000 kVA in modo che non lavori al massimo della sua potenza e possa durare di piu, rispetto ad uno con potenza 800 kVA che mi sembrerebbe un po' tirato.
Voi che dite?

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 18:43
da SediciAmpere
io dividerei l'impianto in due lotti e metterei due trasformatori da 400 kVA

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 18:51
da GioArca67
Dove si troverà l'impianto? .
Hai già esperienza su impianti più piccoli?

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 19:01
da Mike
Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 19:03
da boobie80
GioArca67 ha scritto:Dove si troverà l'impianto? .
Hai già esperienza su impianti più piccoli?


non capisco il senso della domanda.....

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 19:05
da boobie80
Mike ha scritto:Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.


l'impianto fotovoltaico al massimo potrà produrre 800 kW, che è la potenza degli inverter... quindi con un trafo da 1000 kVA dovrei essere tranquillo e il trafo non lavorare a pieno carico.... e quindi avere una durata maggiore....

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 20:19
da Mike
Considera che lavora solo nelle ore diurne e sostanzialmente non avrai mai 800 kW per 360gg. Valuta anche i costi, la differenza tra i trafo sarà sui 6mila euro, ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 3 mar 2025, 20:59
da GioArca67
Un impianto da 880kW nominali produrrà non più di 700kW, per 2 ore al giorno... e comunque per almeno 8 ore al giorno va a riposare.
Quindi gli inverter sono sovradimensionati (ma ormai costano poco, e quindi ben venga) e il trafo da 800kW va più che bene.
Mettere l'impianto in una zona con 1800 ore l'anno di insolazione o con 1200 ore anche fa la differenza, come anche le temperature medie che ti aspetti.

Mike ha scritto:ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.

Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 4 mar 2025, 11:01
da Mike
GioArca67 ha scritto:Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.

:ok:

Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

MessaggioInviato: 4 mar 2025, 11:04
da GioArca67
La domanda è: serve un trasformatore da 1MVA avendo un carico medio da 600kVA per 8 ore al giorno ed un picco da 700-750 per massimo 1 o 2 ore?