Buongiorno, premetto che non ne capisco tanto di Cabine.
Mi ritrovo un capitolato dove mi viene richiesto l'installazione in una cabina con trafo da 800 kVA di un condizionatore solo freddo e di estrazione aria di 4.000 mc/h comandato da termosonde trasformatore.
Mi chiedo l'estrazione aria a che serve visto che c'è il monosplit che mantiene la temperatura a 19 gradi ad esempio?

Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 6 mar 2025, 12:22
da fpalone
Mah...se hai la possibilità di ventilare il locale più che altro non vedo la necessità del condizionatore.

Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 6 mar 2025, 12:30
da Cescu30
Grazie, quindi conviene estrazione aria e non condizionatore? Comunque è una cabina che andrà installata in provincia di Palermo.

Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 6 mar 2025, 12:34
da fpalone
salve, Foto UtenteCescu30, ignoro le ipotesi di dimensionamento fatte dal progettista, in particolare per quanto riguarda eventuali derating per alte temperature ambientali.
Quantomeno farei una verifica delle suddette ipotesi: mettere sia il condizionatore che la ventilazione mi sembra molto strano.

Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 6 mar 2025, 12:40
da Cescu30
Mi sembra strano anche a me. Però se il progettista vuole questo....sarà fatto. La mia è una semplice curiosità, non mi occupo di progettazione cabine. Grazie

Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 6 mar 2025, 20:18
da Mike
L'obbiettivo è il mantenimento delle condizioni ambientali idonee per l'apparecchiatura. Puoi farlo con la semplice ventilazione meccanica, oppure con un climatizzatore. Nel primo caso asporti l'aria calda, nel secondo controlli anche l'umidità se non ci sono aperture fisse verso l'esterno. Mettere entrambi non ha molto senso, almeno che non sia un locale con presidio di personale, in tal caso il ricambio d'aria è necessario per motivi igienici, alle macchine non serve.

Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 7 mar 2025, 16:45
da Cescu30
Grazie Mike, non credo che sia presidiato.

Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 7 mar 2025, 17:15
da iemai
Ciao,
a me è capitato di vedere un progetto dove veniva immessa forzatamente aria in cabina per creare leggera sovrapressione che impedisse ingresso polveri (zona di cava), senza climatizzazione.

Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

MessaggioInviato: 7 mar 2025, 20:13
da MarcoFry
Un altro motivo potrebbe essere la presenza di UPS? In quel caso si potrebbe aver necessità della ventilazione naturale a causa dello sviluppo dei gas generato dalla ricarica delle batterie, più il condizionamento per smaltire il calore generato da trafo, UPS, ed eventualmente altre apparecchiature presenti.
Con molta probabilità il progettista, nel dimensionamento del o dei condizionatori, avrà tenuto conto dell'immissione costante di calore nel locale dato dalla ventilazione naturale.

Ciao