Pagina 1 di 1

Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 8 mar 2025, 17:44
da Gizeta
Buon pomeriggio.
Nel quadro di un appartamento ( contratto da 6 kW ) arrivano dal 2 cordini da 6 mmq, che alimentano l'interruttore generale, magnetotermico con blocco differenziale da 40A. In cascata poi altri MT da 10 e 16 A per le varie utenze.
Volevo sostituire il differenziale con un modello in classe A già in mio possesso. Ho quindi staccato il blocco differenziale per recuperare il MT.
Mi trovo ora a dover collegare l'uscita del MT con l'ingresso del differenziale puro.
Non avendo immediatamente a disposizione del cordino da 6mmq ho pensato di fare un collegamento in parallelo di due spezzoni da 30cm ciascuno di cavo da 2,5 mmq, uniti alle estremità nello stesso puntalino ( due per la fase e due per il neutro ). La sezione complessiva risulta quindi di 5 mmq, più piccola di quella di arrivo ma penso sufficiente per i 40A .
In attesa di procurarmi il cavo da 6 mmq vi pare un collegamento fattibile o può diventare un problema se l'impianto funziona a pieno carico?
Grazie

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 8 mar 2025, 19:47
da stefanopc
Potresti metterne 3 in parallelo di lunghezza identica così la sezione sarebbe 7.5 mmq.
Ciao

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 9 mar 2025, 11:10
da Goofy
o andare in un negozio, comprare il cavo e fare il lavoro una volta sola

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 9 mar 2025, 13:01
da Gizeta
Certo che la soluzione definitiva è quella dei cordini da 6mmq, ma non avendoli subito con me chiedevo se poteva funzionare quanto indicato.

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 9 mar 2025, 13:32
da Mike
stefanopc ha scritto:Potresti metterne 3 in parallelo di lunghezza identica così la sezione sarebbe 7.5 mmq.
Ciao


Sempre che abbia a disposizione i puntalini da 10 mmq :mrgreen:

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 9 mar 2025, 15:31
da SediciAmpere
La portata di due fili da 2,5 mm² in parallelo è circa la stessa di un singolo 6 mm²

Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

MessaggioInviato: 10 mar 2025, 15:56
da Danielex
In ogni caso, se il magnetotermico abbinato al blocco differenziale ha In= 40 A, un cavo unipolare da 6 mmq (es. FS17) posato in quadro, non li porta nemmeno per idea.

Tale cavo porta 36 A in tubo in aria a 30 °C, anche senza applicare coefficienti di correzione non è sufficiente (e il coefficiente di correzione che applico in quadro di tipo domestico è almeno 0,8).

O_/