Cavo rosso per imp. ril. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 13:24
da Duracell
Salve, posso usare il cavo FG29OHM16 da 1mmq per la linea di sgancio a 230V di un'autorimessa ?
Il carico è nullo quindi desumo che 1mmq vada bene, ma ho il dubbio sull'isolamento che è indicato con questa sigla: Isolamento C-4 U0=400V
Re: Cavo rosso per imp. riv. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 13:56
da blueice80
Dalla scheda tecnica di
BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 15:50
da Duracell
blueice80 ha scritto:Dalla scheda tecnica di
BericaCavi il cavo è idoneo solo per tensioni fino a 100 V c.a. quindi o abbassi la tensione o cambi cavo.
Ma allora come mai sulla confezione viene indicato Isolamento C-4 U0=400V, vuol dire isolamento in cc ?

Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 18:13
da Ricu96
A quanto pare è adatto ad essere posato assieme ad altri cavi con tensione nominale verso terra pari a 400V
Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 18:22
da Duracell
Infatti sembra anche a me che questi della Belden siano utilizzabili anche con tensione a 230V
Re: Cavo rosso per imp. ril. incendi

Inviato:
12 mar 2025, 19:03
da Goofy
L'isolamento della guaina non é l'isolamento fra i conduttori.