Pagina 1 di 2

Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 11:29
da angus
Al 2° piano di un condominio costruito nel 1970 con 20 appartamenti c'è un appartamento in ristrutturazione dove si sta sistemando anche l'impianto elettrico.

Il montante in arrivo in appartamento è quello originale costituito da 2 cavi unipolari rigidi da 6mmq.
Attualmente alla base del montante, appena dopo il PdC, c'è solo un differenziale puro da 25A/30mA (installato probabilmente verso gli anni '90...)
Tra il PdC e l'appartamento NON ci sono masse, ne quadri o scatole metalliche.
il tutto naturalmente è replicato pari-pari per tutti gli altri appartamenti.

Dato che il committente vuole fare un aumento di fornitura a 6 kW, ho pensato di sostituire quel differenziale con un interruttore magnetotermico da 32A 6kA e installare le protezioni differenziali in appartamento.

Quando però è nata l'esigenza di collegare anche il garage sono iniziati i problemi veri:
Nel disastro generale dello stato della scatola di derivazione dove partono tutti i montanti, dopo varie peripezie, ho scoperto che la linea che alimenta il garage era stata collegata tagliando l'isolante del montante e arrotolandola intorno coprendo tutto col nastro isolante :mrgreen: Questo naturalmente per tutti gli appartamenti.

Dal momento che sostituire il montante in toto è un'operazione quasi impossibile e dato che la linea del garage non ho più intenzione di collegarla (l'impianto del/dei garage è veramente messo male), secondo voi è accettabile ripristinare l'isolamento del cavo del montante e considerarlo adeguato ?

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 12:50
da Goofy
Secondo me sì, con misura della resistenza di isolamento.

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 15:27
da angus
mi chiedo anche: se in quella scatola di derivazione il montante fosse giuntato con morsetti, lo dovrei proteggere con un differenziale a monte?

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 16:56
da Goofy
Il differenziale serve per la protezione dai contatti indiretti: se non ci sono masse non ci possono essere contatti indiretti quindi il differenziale è inutile (a parte per alcune condutture nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio dove è espressamente richiesto)
La cosa "ingarbugliata" è la scatola di derivazione promiscua per tutti i montanti.

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 18:43
da angus
Nelle canaline che raccolgono i cavi dai vari PdC i cavi sono stipati come le sardine e stogliendoli ho scoperto montanti giuntati coi cavi attorcigliati e nastrati...
Anche a voler fare bene come si fa? :roll:

Goofy ha scritto:La cosa "ingarbugliata" è la scatola di derivazione promiscua per tutti i montanti.

Sì.. diciamo che sei stato gentile a chiamarla ingarbugliata :mrgreen:
Se ho occasione posterò una foto.

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 20:24
da GioArca67
Goofy ha ragione che se non ci son masse non servirebbe, ma io, nel caso specifico per come l'hai raccontata, lascerei anche la protezione differenziale quale ausilio per i contatti diretti per chi andrà a lavorare nella scatola e magari sbaglia morsetto, non potendo disalimentare tutto.
Basta che fumano 10 pacchetti di sigarette in meno in 20 anni e nemmeno si accorgono della spesa per il differenziale se lo devi aggiungere.
O hai problemi di spazio?

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 20:28
da angus
non ho problemi si spazio. Avessi masse, potrei mettere un selettivo da 300mA, ma se voglio metterlo come protezione addizionale per i contatti diretti forse dovrei allora metterlo da 30mA, perdendo la selettività...
o sbaglio?

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 20:44
da GioArca67
purtroppo si, perdi la selettività e non potresti allo scopo nemmeno usare i ritardati.

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 20 mar 2025, 21:16
da speedyant
Vedremo a breve delle foto nella sezione Ambratheryou, temo...
:D

Re: Montante - condominio 1970

MessaggioInviato: 21 mar 2025, 9:47
da stefanopc
Da non addetto ai lavori direi meglio avere due differenziali da 30mA.
In un caso del genere la selettività non è un problema.
In quella scatola prima o poi le mani qualcuno ce le mette di sicuro.
Ciao