Consiglio su SPD di tipo 2
Ciao a tutti,
allego foto del QE attuale, in precedenza era installato un SPD di TIPO2 della Schualt solo a protezione della generale servizi sprovvisto di fusibili come invece indicato da manuale.
Vorrei montare tutt'altro marchio sempre di TIPO2 con fusibile integrato in modo tale che se dovesse saltare il fusibile comunque garantisco la continuità sull'impianto a monte di tutto il QE.
Come protezione montante posto al -1 ho un magnetotermico da 6ka da 25A. Fornitura da 3.5kw
Cosa mi consigliate? Per quanto riguarda la terra ho la possibilità di fare entra ed esci in modo tale da azzerare la distanza con la cassetta elettrica (circa 3mt) dove arriva invece il cavo di terra principale.
Grazie