Illuminazione di sicurezza

Inviato: 26 mar 2025, 19:10
da iosolo35
Un saluto a tutti desideravo condividere l'interpretazione di questo articolo della cei 64 8 ed.9 presente all'interno del capitolo 56 servizi di sicurezza, solitamente la singola lampada d'emergenza la faccio identificare tramite un numero di matricola, leggendo però questo articolo mi viene il dubbio se può essere sufficiente o no questo tipo di identificazione poiché sembra che bisogna evidenziarlo con un elemento che possa far capire che quel dispositivo è un apparecchio legato all'illuminazione di sicurezza la norma dice per esempio tramite un bollino rosso del diametro di 30 mm mi ha dato fastidio però comunque avevo pensato.
Screenshot_20250326_190557_TeamViewer.jpg

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 15:16
da Goofy
Il numero di matricola lo avrai segnato sul registro, questo strano articolo penso voglia dire che quando sei sul posto devi capire se un apparecchio di illuminazione è di sicurezza oppure ordinaria.
E' curioso che facciano l'esempio del bollino: se invece che il bollino rosso fai un rombo verde o una croce con il pennarello indelebile non va bene?
Nel caso di lampade autonome penso che per identificarle sia sufficiente il led di segnalazione di stato.
Nel caso di illuminazione centralizzata se le lampade ordinarie hanno la scritta "Beghelli", "Linergy", "OVA" o altro o hanno una forma differente da quelle ordinarie mi sembra sufficiente.
Se gli apparecchi ordinari sono confondibili con quelli di sicurezza invece mi sembra utile apporre un segno distintivo.

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 16:28
da Mike
Goofy ha scritto:
Se gli apparecchi ordinari sono confondibili con quelli di sicurezza invece mi sembra utile apporre un segno distintivo.

Concordo, credo che la prescrizione si riferisca proprio a questa casistica.

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 16:45
da iosolo35
A dire il vero la norma parla di "apparecchio per l'illuminazione di emergenza e apparecchiature di circuiti associati" non specifica se alimentati con sistema centralizzato o autonomi.

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 17:39
da GioArca67
Riscriviamo per noi comuni mortali:

Gli apparecchi di illuminazione di emergenza e le apparecchiature dei circuiti associati devono essere identificati.
L'identificazione può essere per esempio una etichetta rossa con un diametro almeno di 30 mm


:mrgreen:

perché poi hanno pensato al rosso quando tutti i segnali di emergenza sono verdi e bianchi a pochi è dato sapere....

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 19:08
da Goofy
Per esempio potrebbe andrebbe bene anche il bollino della banana Chiquita

Re: Illuminazione di sicurezza

Inviato: 27 mar 2025, 19:10
da GioArca67
Per esempio... sì!