Cavi IRAI

Inviato:
1 apr 2025, 17:54
da boobie80
Buongiorno a tutti...
in un nuovo impianto, i cavi IRAI possono transitare nella stessa canale insieme a cavi di segnale (trasmissione dati, TV ecc)? O è richiesto almeno un setto separatore?
Re: CAVI IRAI

Inviato:
1 apr 2025, 18:35
da iosolo35
Allego un estratto della norma.
Re: Cavi IRAI

Inviato:
2 apr 2025, 9:15
da Goofy
Per quanto riguarda la sicurezza elettrica sì, possono coesistere.
Sul fatto che poi gli altri segnali non disturbino quelli della rivelazione producendo errori o malfunzionamenti non mi pronuncio.
Re: Cavi IRAI

Inviato:
2 apr 2025, 12:23
da Mike
Goofy ha scritto:Sul fatto che poi gli altri segnali non disturbino quelli della rivelazione producendo errori o malfunzionamenti non mi pronuncio.
Se un loop schermato viene influenzato da cavi di segnale allora è meglio chiudere baracca e burattini

Re: Cavi IRAI

Inviato:
2 apr 2025, 13:59
da Goofy

Non ha scritto che il cavo è schermato (vero che quello non schermato si usa per sistemi non indirizzati meno sensibili ai disturbi) e non ha scritto che segnali sono gli "ecc."
Re: Cavi IRAI

Inviato:
2 apr 2025, 20:40
da Goofy
Grazie per avermela ricordata
alphabit, questa è una prescrizione della quale mi sfugge il senso e forse per questo tendo a dimenticarmela