Pagina 1 di 1

Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 2 apr 2025, 12:49
da ragnol
Ciao a tutti. premetto che il quadro di casa mia è fatto con Bticino (posso allegare foto :D ), ma a casa di un mio amico (in ristrutturazione) una ditta artigiana da noi nota 8lavora da 30 anni) gli ha cablato il quadro con differenziali e magnetotermici di marca ETTROIT.

Sono andato a vedere nell'internet, e la trovo solo su siti di e-commerce e negozi quali Leroy Merlin ecc.

A questo punto una domanda: ma è roba affidabile? Perché la ditta è cinese, ma è anche vero che in Cina fanno anche gli i-phone ed hanno una loro stazione spaziale.

Mi stupirebbe se una ditta da me così nota usasse robaccia per risparmiare 200-300€ su un impianto...

Re: Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 2 apr 2025, 18:09
da Franco012
ragnol ha scritto:Sono andato a vedere nell'internet, e la trovo solo su siti di e-commerce e negozi quali Leroy Merlin ecc.

Ettroit ha anche un sito web in Italiano. Vedi QUI.

Re: Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 2 apr 2025, 19:29
da Goofy
Hanno un catalogo di 40 pagine che pesa più di 50 MB: è un motivo più che sufficiente per scartarli anche senza verificare se hanno marchio IMQ, TUV o altro

Re: Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 2 apr 2025, 19:49
da 6367
Io non lo so se sono affidabili o meno. Ma almeno si verifichino le norme di prodotto marcate, che siano quelle richieste dalla 64-8 ma anche dalla maggior parte dei paesi europei. Si trovano nel capitolo 53 della CEI 64-8. Molti non le conoscono!

Per farla breve sono:

Per i differenziali magnetotermici la EN 61009-2-1.
Per i differenziali puri la EN 61008-2-1.
Per i magnetotermici la EN 60898-1.

Molti interruttori di origine lontana non lo sono!

Per questi prodotti, le norme IEC non bastano (sono simili alle EN ma con qualche significativa differenza nelle prove). Tanto meno è sufficiente la marcatura CE.

Chiaramente la verifica della corretta norma marcata non è sufficiente a garantire l'idoneità del prodotto (il prodotto potrebbe essere non conforme a quanto dichiarato o comunque di bassa qualità).
Ma è il minimo che l'installatore deve verificare.

La presenza di un marchio europeo di qualità (IMQ, VDE,...) sarebbe consigliabile ma non è obbligatoria.

Re: Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 2 apr 2025, 22:24
da 6367
Goofy ha scritto:è un motivo più che sufficiente per scartarli anche senza verificare se hanno marchio IMQ, TUV o altro


Anche non mettere una tabella chiara di dati tecnici e mettere un deposito di certificati senza capire a che prodotto si riferiscono, non è molto confortante.

Re: Differenziali e magnetotermici Ettroit

MessaggioInviato: 4 apr 2025, 9:36
da ragnol
Come immaginavo, c'è da essere perplessi.

Strano li abbiano usati. Visti i "lavori in corso", metterò una pulce all'orecchio dell'amico.

Grazie, come sempre.