wimatech ha scritto:Nel senso che devo dimmerare i led al 70% o che devo considerare che la corrente dei led sia il 70% della corrente nominale dell'alimentatore?
Nel senso che se, ad esempio, la tua striscia (faccio solo un esempio, devi fare i calcoli con le caratteristiche reali delle tue ovviamente) fosse da 24 V e 20w/metro, con 4 metri di striscia avresti 80W, che a 24 V fanno 3.33A, dato che le striscie hanno gia le loro resistenze ogni tot led e non puoi sostituirle tutte, dovresti regolare la tensione di uscita dell'alimentatore in condizioni di massima luminosita' (misurando la corrente con un'amperometro) in modo che scorra circa il 70% di quella corrente (non e' critico, 70, 75, anche 80, ma non di piu, meno e' piu durano), nel caso dell'esempio, sarebbero 2.33A .
Di solito gli alimentatori un po seri hanno un trimmer che permette di regolare la tensione di uscita entro un 10 o 15 % in piu o in meno rispetto alla tensione di targa, esempio:
Se invece usi quelli a schedina o a scatoletta, serve intervenire sul circuito, ma personalmente sceglierei uno di quelli di questo tipo, industriali, dato che mi sembra che le striscie che vuoi mettere non siano poche , parlavi di 32 metri di striscie.
Se vuoi usare quelle da 12V, piu facilmente reperibili di solito, e sono 10W per metro, cioe' 40W per striscia, le correnti sono uguali a quelle dell'esempio (colleghi la striscia con l'amperometro in serie e regoli la tensione col trimmer finche' hai una corrente fra 2.3 e 2.4 A che scorre, tutto qui), se le scegli diverse si rifanno i calcoli in base a quelle.
Se usi alimentatori separati, ti serviranno 8 alimentatori da 12V ed almeno 5A l'uno, potrebbero andare bene dei "cosi" del genere,
https://www.amazon.it/alimentazione-Tra ... B09KR66F1T o simili, non sono proprio piccoli ma neppure esageratamente grandi, devi vedere tu se hai lo spazio fisicamente per farceli stare tutti e dove (deve essere garantita la circolazione di aria per raffreddarli adeguatamente, quindi niente scatole stagne)