MessaggioInviato: 9 apr 2025, 8:03
da Beeper28
Salve a tutti

mi sono sempre chiesto se E-distribuzione protegge la MT che consegna alle cabine e quindi vi chiedo:

La MT che E-distribuzione porta alle cabine e' protetta da fusibili o da altri dispositivi?


Ciao

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 9 apr 2025, 9:55
da fpalone
Salve Foto UtenteBeeper28,
se parliamo di reti moderne, ciascuna dorsale di alimentazione è sottesa ad un interruttore in cabina primaria in cabina primaria ed equipaggiata (nel pannello DV901) con protezioni di massima corrente (per i guasti polifasi) e direzionali di terra (per guasti monofasi).
Considerazioni analoghe valgono per i casi in cui l'alimentazione della fornitura non arrivi da una cabina primaria ma da un "centro satellite" ("CSat" o "Easysat" - pannello GSTP011).

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 14:01
da Beeper28
Grazie per la risposta, chiara ed esauriente.

Ho capito che i guasti sono controllati da apparecchiature elettroniche che intercettano e intervengono sui guasti polifase e fase-terra.

L'elettronica e' velocissima ad intercettare il guasto pero' mi chiedo che tipo di interruttori si aprono?

Sono interruttori elettromeccanici, tipo' i rele'?

Ciao

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 15:44
da fpalone
Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto, storicamente anche in olio minerale) anche se forse paragonarli ai relé è ingeneroso, visto che interrompono correnti di decine di kA.
I tempi di interruzione del guasto possono essere inferiori a 100 ms.

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 7:49
da MASSIMO-G
I tempi di apertura e estinzione del guasto degli interruttori di media tensione viene convenzionalmente considerato di 70ms , nella realtà solitamente questo tempo è mediamente inferiore a tale valore . Gli interruttori di media con questi tempi non possono essere considerati limitatori (ovviamente) però in ogni caso sono molto veloci considerando le masse importanti che devono muovere

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 9:55
da GiVi
fpalone

Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto

salve fpalone, ma sottovuoto non c'è pericolo più elevato di arco , rispetto al gas SF6?

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 11:23
da Beeper28
fpalone ha scritto:Sono interruttori elettromeccanici (in gas SF6, più recentemente sotto vuoto, storicamente anche in olio minerale) anche se forse paragonarli ai relé è ingeneroso, visto che interrompono correnti di decine di kA.
I tempi di interruzione del guasto possono essere inferiori a 100 ms.


Grazie per la risposta.

Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.

I = 50 kA
Δt = 70 ms
R = 5 Ω

P = R·I² = 5·50.000² W = 12.500 MW
E = P·Δt = 12.500·70 MW·ms = 12.500·70 kW·s = (12.500·70)/3600 kW·h ≈ 250 kW·h (Energia per caricare 5 automobili Tesla)

Ne arriva di energia in 70 ms...

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 13:25
da ThEnGi
Beeper28 ha scritto:Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.


Neutro ISOLATO o COMPENSATO, c'è anche questo parametro da considerare
Cavo o Aereo ?
Estensione della rete ?

A volte l'interruttore il pannello di controllo volutamente non apre, sostenenedo il guasto. Insomma non è il calssico MT di casa :mrgreen:

O_/

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 16:44
da fpalone
Beeper28 ha scritto:
Sto cercando di calcolare quanta energia viene trasferita dalla Media a Terra in caso di guasto su una resistenza nominale di Terra di 5 Ω in 70 ms.

I = 50 kA
Δt = 70 ms
R = 5 Ω

[...]
Ne arriva di energia in 70 ms...


nelle reti di distribuzione MT la corrente monofase a terra non supera i 500 A (in caso di grandi reti esercite a neutro isolato, oramai quasi scomparse) ed è anzi molto spesso una corrente pari a circa 50 A (reti esercite con neutro compensato).
Il dimensionamento termico dei componenti dell'impianto di terra va invece effettuato, nei sistemi a neutro isolato o compensato, per il doppio guasto a terra (guasto bifase a terra), che ha tipicamente valori nell'ordine dei 10 kA

Re: Protezione su MT

MessaggioInviato: 11 apr 2025, 16:56
da lillo
ciao,
il valore maggiore mai visto in una rete a neutro isolato è stato di 860 A (t=0,69 s).
il sistema era inspiegabilmente passato da compensato (50 A, t>>10 s) a isolato, non ho poi più avuto modo di approfondire.