Pagina 1 di 1

Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

MessaggioInviato: 9 apr 2025, 18:47
da thekant
Salve, scusate ma attualmente esiste in commercio un cavo per energia (circuiti 230V), CPR CCa, flessibile come può essere FM9OZ1 o FS18OR18 adatta alla posa esterna in tubo?
Il problema è quello di arrivare a dei serramenti che sono installati all'esterno e hanno un tratto di cavidotto per forza in tubo a parete ed entrambi i cavi che vi ho indicato sono adatti solo per posa temporanea all'esterno e non per posa fissa.
Alternativa: posto che le dorsali interne all'edificio sono in cavo con adeguato CPR, è ammissibile utilizzare per il tratto descritto un cavo flessibile adatto per posa fissa all'esterno come H07RN-F, ma non CPR?
Ringrazio anticipatamente

Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

MessaggioInviato: 9 apr 2025, 21:26
da Goofy
I cavi H07RN-F sono classificati secondo il CPR (classe Eca)

Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 9:06
da thekant
Si ok sono stato drastico...diciamo che non essendo CCa non sarebbero installabili nell'edificio in questione

Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 20:31
da Mike
Un cavo Eca in tubazione incassata in materiale incombustibile è più che sufficiente.

Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

MessaggioInviato: 23 apr 2025, 18:04
da thekant
Va bene, grazie (in realtà purtroppo il tratto in questione è in tubazione da esterno, non incassata...mannaggia).
Saluti