Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 9:01
da crimail
Buongiorno a tutti.
Mi scuso in anticipo per la banalità della domanda, ma un collega mi ha mandato in confusione.

Una villetta ha contatore all'esterno, MGT immediatamente a valle del contatore, linea in cavo doppio isolamento.
In casa nel quadro a doppio isolamento, sono contenuti gli interruttori di protezione per i singoli circuiti + un ulteriore MGT per un Sottoquadro (anch'esso a doppio isolamento).
La linea per il Sottoquadro è in cordina unipolare senza guaina in tubo corrugato incassato sottotraccia con altri circuiti.

Io in questo caso di solito non metto differenziali, ma lui insiste che la linea del Sottoquadro, oltre che MGT deve essere anche Differenziale.
A me non sembra

Re: Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 10:34
da iosolo35
A che pro deve essere installato un interruttore differenziale, se è tutto realizzato in doppio isolamento sia la conduttura che il centralino a valle non serve installare questo dispositivo, basta semplicemente il magnetotermico a protezione della linea.

Re: Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 10:50
da crimail
Infatti, sono d'accordo.
Grazie

Re: Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 14:13
da 6367
crimail ha scritto:ma lui insiste che la linea del Sottoquadro, oltre che MGT deve essere anche Differenziale.
A me non sembra


Se proprio insiste che non sia da 30 mA ma selettivo.

Re: Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 14:29
da Goofy
iosolo35 ha scritto:A che pro deve essere installato un interruttore differenziale


Faccio l'avvocato del diavolo

1) - Protezione di particolari linee in ambienti marci
2) - Protezione di SPD in configurazione "2+0" nel sottoquadro a valle
3) - Ridondanza della protezione

Re: Differenziale linee distribuzione

MessaggioInviato: 10 apr 2025, 20:36
da Mike
crimail ha scritto:Io in questo caso di solito non metto differenziali, ma lui insiste che la linea del Sottoquadro, oltre che MGT deve essere anche Differenziale.
A me non sembra


No masse, no protezione dai contatti indiretti.