GE - Quadro a bordo macchina toroide su PE
Buon Giorno.
In un impianto TT è installato un gruppo elettrogeno 3f che interviene solo in caso di mancanza della rete esterna.
Durante il funzionamento del GE il sistema diventa un TN-S, ma , in questa situazione per la protezione delle masse a valle del quadro macchina (la prima è il quadro metallico con commutatore e poi il quadro generale, anch'esso metallico, con tutte le partenze protette dal diff) richiede comunque un differenziale... almeno così capisco dalla guida blu TNE
Aprendo il quadro a bordo macchina del GE trovo 3 toroidi ognuno dei quali è attraversato dalla fase proveniente dal GE con i secondari collegati alla centralina di comando del GE (quindi questi TA sono dedicati "all'automazione").
Poi un quarto toroide che al suo interno è attraversato dal PE e con il secondario è collegato al relè differenziale tarabile.
Dal relè differenziale parte il comando per l'intervento del magnetotermico a bordo macchina.
Può funzionare così la protezione per i contatti indiretti ? E' accettata dalle norme (normalmente il toroide avvolge i 4 conduttori attivi) ?
In un impianto TT è installato un gruppo elettrogeno 3f che interviene solo in caso di mancanza della rete esterna.
Durante il funzionamento del GE il sistema diventa un TN-S, ma , in questa situazione per la protezione delle masse a valle del quadro macchina (la prima è il quadro metallico con commutatore e poi il quadro generale, anch'esso metallico, con tutte le partenze protette dal diff) richiede comunque un differenziale... almeno così capisco dalla guida blu TNE
Aprendo il quadro a bordo macchina del GE trovo 3 toroidi ognuno dei quali è attraversato dalla fase proveniente dal GE con i secondari collegati alla centralina di comando del GE (quindi questi TA sono dedicati "all'automazione").
Poi un quarto toroide che al suo interno è attraversato dal PE e con il secondario è collegato al relè differenziale tarabile.
Dal relè differenziale parte il comando per l'intervento del magnetotermico a bordo macchina.
Può funzionare così la protezione per i contatti indiretti ? E' accettata dalle norme (normalmente il toroide avvolge i 4 conduttori attivi) ?
hanno proprio precisato che la CEI 64-8 non specifica dove inserire il toroide .... e quindi anche attorno al cavo di collegamento tra neutro GE e collettore di terra è contemplato. Che in fondo era il mio dubbio.