Pagina 1 di 1

Montante condominiale

MessaggioInviato: 6 mag 2025, 11:43
da Duracell
Salve devo prevedere un montante in canalina metallica, per un condominio residenziale in cui far passare i seguenti circuiti:
-fm
-luce
-citofono
-tv
-montante terra
-fibra telefonica
il condominio non e grandissimo, per cui volevo prevedere una canalina da 150 mm con un setto separatore per separare linee di energia con linee di segnale
Se non erro però il montante di terra e la fibra telefonica deve viaggiare in setti separati, vorrebbe dire che dovrei mettere 3 setti separatori all'interno della canalina e non so neanche se ci stanno in 150 mm.
È corretto quanto ho scritto sopra e secondo voi c'è un modo per evitare di mettere tutti questi setti separatori?
Grazie
O_/

Re: Montante condominiale

MessaggioInviato: 13 mag 2025, 16:53
da angus
Duracell ha scritto:il montante di terra e la fibra telefonica deve viaggiare in setti separati

Questa mi è nuova, hai qualche riferimento?
Duracell ha scritto:secondo voi c'è un modo per evitare di mettere tutti questi setti separatori?

E se metti dei tubi dentro alla canalina?