Posizione neutro int. scatolato

MessaggioInviato: 19 mag 2025, 10:16
da ma4verick55
Ho tra le mani un interruttore magnetotermico scatolato 3P+N/2 4x160A.
https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/megatiker---interruttori-scatolati/m1-160-magnetotermici/BTI-T714B160-IT
Chiedo una cosa banale: il neutro va collegato tutto a sinistra del corpo interruttore in corrispondenza della N ? Scusate la banalità, ma nei fogli istruzione non c'è traccia e vorrei essere sicuro. Ho trovato una fase sotto quella N... :twisted:

Re: Posizione neutro int. scatolato

MessaggioInviato: 19 mag 2025, 15:07
da Goofy
Strano che non sia indicato nella documentazione tecnica, ma il morsetto di neutro può essere il primo o l'ultimo
dei quattro: se quello di sinistra è contrassegnato con una N ci puoi scommettere forte che sia quello.
Presumo che il carico dell'interruttore non sia superiore agli 80 A altrimenti se ne sarebbero accorti prima dell'errore.

Re: Posizione neutro int. scatolato

MessaggioInviato: 19 mag 2025, 17:08
da e7o7
Goofy ha scritto:Presumo che il carico dell'interruttore non sia superiore agli 80 A altrimenti se ne sarebbero accorti prima dell'errore.


Sono abituato a pensare sempre a N/2, ma qui se non capisco male il neutro è protetto al 100% In
megatiker.jpg

Re: Posizione neutro int. scatolato

MessaggioInviato: 19 mag 2025, 17:50
da Goofy
Il link di ma4verick55 è a un interruttore 3P+N/2
immagine_2025-05-19_175214990.png

Re: Posizione neutro int. scatolato

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 12:27
da alphabit
inoltre c è da tenere in considerazione il fatto che il polo neutro apre per ultimo e si chiude per primo, per cui collegarci una fase non è molto salutare...