Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 16:33
da Duracell
Salve, è corretto predisporre il cavo resistente al fuoco, per lo sgancio di emergenza in tubazione a vista in una autorimessa, sia che il sistema sia a lancio che a minima tensione ?

Re: Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 16:57
da esisnc
Si, corretto se il cavo dello sgancio passa all'interno di un compartimento antincendio. Altrimenti si può usare un cavo normale non resistente al fuoco.

Re: Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 17:37
da Danielex
Anche se con la bobina di minima ha poco senso...

Re: Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 18:35
da Duracell
Danielex ha scritto:Anche se con la bobina di minima ha poco senso...


Secondo me, se il sistema è a lancio non ci sono alternative, se invece è a minima ho 2 opzioni:
1) se l'andata e ritorno del comando pulsante sono nel medesimo tubo e/o canale devo mettere il cavo resistente perché se l'incendio mi brucia l'isolamento del conduttore mi mette in corto l'andata e ritorno in quanto il rame non brucia se non a temperature molto elevate
2) se l'andata e ritorno del comando pulsante sono in percorsi diversi e non nel medesimo tubo e/o canale posso usare anche la cordina

Che dite ?

Re: Sgancio di emergenza e cavo resistente al fuoco

MessaggioInviato: 20 mag 2025, 20:51
da Mike
Se vogliamo fare i sofistici, qualcuno potrebbe obbiettare che in caso di incendio il cavo normale potrebbe andare in corto inibendo il contatto di apertura.