Scatto intempestivo differenziali quadro elettrico
Buongiorno a tutti.
Vi sottopongo un problema sul quale vorrei confrontarmi con voi.
Piccola tessitura, alimentata da contatore trifase in bassa tensione, nella quale sono installati quattro centri di lavoro.
Le macchine sono alimentate attraverso uno stabilizzatore di tensione per evitare problemi alle macchine stesse.
Durante la notte (durante la quale solo una macchina era in funzione) sono scattati gli interruttori differenziali (300mA, classe A) di tutte le macchine, comprese quelle che non erano in funzione.
Dalle prove e analisi effettuate, l'unica anomalia rilevata è il forte contenuto di terza armonica sulle correnti.
Potrebbe essere questa la causa (anche se non capisco il nesso con gli interruttori che avevano un assorbimento nullo)?
Avete qualche consiglio di analisi da effettuare per aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie e buona giornata
Vi sottopongo un problema sul quale vorrei confrontarmi con voi.
Piccola tessitura, alimentata da contatore trifase in bassa tensione, nella quale sono installati quattro centri di lavoro.
Le macchine sono alimentate attraverso uno stabilizzatore di tensione per evitare problemi alle macchine stesse.
Durante la notte (durante la quale solo una macchina era in funzione) sono scattati gli interruttori differenziali (300mA, classe A) di tutte le macchine, comprese quelle che non erano in funzione.
Dalle prove e analisi effettuate, l'unica anomalia rilevata è il forte contenuto di terza armonica sulle correnti.
Potrebbe essere questa la causa (anche se non capisco il nesso con gli interruttori che avevano un assorbimento nullo)?
Avete qualche consiglio di analisi da effettuare per aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema?
Grazie e buona giornata