Pagina 1 di 2

Montante di terra solo giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 11:59
da Duracell
In un condominio del 1965 il montante di terra è solo giallo e non giallo-verde.
Sapendo che In Italia, l'obbligo di utilizzare il conduttore di terra di colore giallo-verde (bicolore) è stato introdotto con l'entrata in vigore della Norma CEI-UNEL 00722, che ha reso la colorazione dei cavi obbligatoria a partire dal 1984, secondo voi, dovendo fare la DiRi dell'impianto condominiale, posso evitare di fare sostituire il montante di terra essendo stato realizzato ben prima del 1984 ?
Grazie

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 12:22
da lillo
ciao,
in linea di massima hai ragione.
secondo il Carrescia tuttavia la situazione è accettabile purché il conduttore sia giallo in tutto l'impianto.

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 12:28
da Duracell
lillo ha scritto:ciao,
in linea di massima hai ragione.
secondo il Carrescia tuttavia la situazione è accettabile purché il conduttore sia giallo in tutto l'impianto.


Ho cercato pure io su TNE ma non ho trovato alcun riferimento specifico, tu per caso sai dirmi dove posso trovarlo ?

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 12:44
da lillo
su TNE non so, ma se hai la Guida Blu n.9 Verifiche quanto ti ho detto è riportato a pagina 86 (edizione 2014).
non so se nell'ultima edizione la cosa è riportata (edizione 2018).
il paragrafo è il 4.15 Codice Colori (edizione 2014)

se hai a disposizione la Guida CEI 64-14 (edizione 2007) c'è una nota al paragrafo 7.2:
01 (2).jpeg


sull'edizione della 64-14 del 2022 non troverai nulla, in quanto il capitolo 7 non è stato aggiornato.
per completezza, il paragrafo della Guida Blu sopra citato:
01(3).jpeg

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 12:52
da NoNickName
Duracell ha scritto:In un condominio del 1965 il montante di terra è solo giallo e non giallo-verde.
Sapendo che In Italia, l'obbligo di utilizzare il conduttore di terra di colore giallo-verde (bicolore) è stato introdotto con l'entrata in vigore della Norma CEI-UNEL 00722, che ha reso la colorazione dei cavi obbligatoria a partire dal 1984, secondo voi, dovendo fare la DiRi dell'impianto condominiale, posso evitare di fare sostituire il montante di terra essendo stato realizzato ben prima del 1984 ?
Grazie


Sei un po' al limite, perché significa che nessuno ha fatto manutenzione o adeguamenti per 60 anni; devi comunque rispettare il DPR547/55 articoli 324 e seguenti

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 14:50
da Goofy
Per me va bene il colore giallo.
Un applauso a chi nel 1965 ha installato il montante di terra per il condominio.

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 15:26
da Duracell
lillo ha scritto:su TNE non so, ma se hai la Guida Blu n.9 Verifiche quanto ti ho detto è riportato a pagina 86 (edizione 2014).
non so se nell'ultima edizione la cosa è riportata (edizione 2018).
il paragrafo è il 4.15 Codice Colori (edizione 2014)

se hai a disposizione la Guida CEI 64-14 (edizione 2007) c'è una nota al paragrafo 7.2:
01 (2).jpeg


sull'edizione della 64-14 del 2022 non troverai nulla, in quanto il capitolo 7 non è stato aggiornato.
per completezza, il paragrafo della Guida Blu sopra citato:
01(3).jpeg


Grazie mille, gentilissimo :ok:

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 15:28
da Duracell
Goofy ha scritto:Per me va bene il colore giallo.
Un applauso a chi nel 1965 ha installato il montante di terra per il condominio.


E tra l'altro l'hanno fatto con morsetti passanti ad ogni pianerottolo, senza interrompere il montante, roba che spesso non trovi neanche negli impianti nuovi.......
Quindi doppio applauso !!!! :mrgreen:

Re: Montante di terra solo Giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 15:52
da SediciAmpere
Per sicurezza aggiungerei i termorestringenti giallo-verdi in tutte le cassette di derivazione dove metti mano

Re: Montante di terra solo giallo

MessaggioInviato: 21 mag 2025, 20:17
da Mike
Secondo me si, a patto che non ci siano cavi di fase di colore analogo che possono confondere.