Buongiorno a tutti,
per l'allaccio di un impianto fotovoltaico in Media Tensione, sono stati previsti nel quadro MT, 3 TV a triangolo aperto per la 59V0.
Il sistema di protezione interfaccia è distante 15m dalla cabina.
La domanda è: è richiesto l'interruttore di protezione del cavo di collegamento tra l'uscita dei TV e la SPI, e quindi anche il contatto di segnalazione di intervento dell'interruttore? o si può omettere?
ho avuto pareri discordanti sull'argomento

Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

MessaggioInviato: 22 mag 2025, 15:08
da Aria
. L’eventuale protezione del secondario dei TV-I stella-triangolo aperto per la misura della tensione residua (MCB - Miniature Circuit-Breakers, fusibili, ecc.) deve determinare l’apertura del DDI. Il collegamento tra la PI e i TV-I, installati sul lato MT per la misura della tensione residua V0, dovrà essere realizzato con le modalità elencate nel seguito. 

Se la PI e i TV-I risiedono all’interno dello stesso locale/cabina, per la connessione tra i due quadri, è sufficiente utilizzare un cavo bipolare twistato e schermato di sezione adeguata  1,5 mm2.

Se la PI e i TV-I non risiedono nello stesso locale/cabina, quindi con un percorso esterno ai locali, è necessario che il cavo bipolare sia, oltre che twistato e schermato, anche armato (o, in alternativa, in percorso protetto, come, ad esempio, canalina, tubazione, corrugato, ecc.), sempre di sezione adeguata ( 1,5 mm2). 

Nel caso si intenda proteggere il cavo di collegamento tra TV-I e PI da eventuali guasti (cortocircuito) attraverso un apparecchio di protezione (interruttore automatico dotato di contatti ausiliari), l'intervento o l'apertura intenzionale dello stesso dovrà provocare, tramite un contatto normalmente aperto, lo scatto diretto del DDI (agendo sulla bobina a mancanza di tensione o su un ingresso digitale della PI). La funzione garantita dall’armatura del cavo può essere assolta con misure alternative che garantiscano una opportuna protezione meccanica. 

Come ulteriore possibilità, tale contatto potrà agire direttamente sul Dispositivo Generale o indirettamente attraverso la PG.

Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

MessaggioInviato: 23 mag 2025, 9:02
da boobie80
Grazie mille...
ne deduco che la scelta di proteggere il cavo del segnale 59V0 con un interruttore è una scelta del progettista.. ma non è una richiesta obbligata della Norma CEI 0-16... corretto?
Infatti ho visto che in molti casi l'interruttore di protezione non viene installato....

Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

MessaggioInviato: 23 mag 2025, 9:51
da Aria
Si, direi che e' come scrivi

Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

MessaggioInviato: 23 mag 2025, 11:40
da MASSIMO-G
Si, l’importante è che ogni causa che possa cagionare la perdita del segnale dei TV provochi lo sgancio dell’interfaccia. Questo vale per il secondario (interruttore posto a protezione del triangolo aperto , come detto sopra) ed eventualmente anche per il primario qualora i TV siano protetti da un sezionatore MT con fusibili. Ovvero l’apertura del sezionatore e l’intervento dei fusibili MT farà aprire il dispositivo di interfaccia. La presenza dell’interruttore sul triangolo aperto è facoltativa, ai capi della serie da – dn degli avvolgimenti 100:3 V solitamente la tensione è pari a zero. Nel caso che si alimenti una protezione direzionale (67N) , la perdita del segnale dei TV dovrà commutare la protezione da 67N a 51N. Si agisce tramite gli ingressi digitali della protezione, quando si attiva l’input digitale che segnala la perdita dei TV , in funzione del tipo di relè , la protezione a terra da direzionale diventerà adirezionale oppure si cambierà banco di taratura (si passa dal banco con 67N a quello con 51N). Dipenderà da cosa consente di fare il tipo di protezione utilizzata