Piano induzione - scelta della linea e protezione

MessaggioInviato: 23 mag 2025, 17:56
da elettro
^^

Riguardo l'argomento, ho rilevato che i costruttori di piani, indicano spesso la sola potenza termica espressa in watt, mentre, per la parte assorbimento sono omissivi sulle indicazioni di massima corrente assorbita.
Nella forma, sappiamo che la norma indica una linea dedicata e diretta per carichi superiori ai 3 kW, metre in Germania , hanno una presa a frutto dedicata proprio per questo carico particolare, e una presa a morsetti tetrapolare.
L'argomento, e dibattuto, c'e' chi posa linee con cavo multipolare FG17 da 10mm2, chi condutture da 6mm2, chi MT da 20A o 25A, addirittura 32A.
Scelto il piano , si sceglie la linea, ma dalle misurazioni eseguite da me medesimo e da molti utenti dotati di impianti smart home, emerge che le potenze assorbite - anche con i fuochi attivi in contemporaneità, sono dissimile dal dato di potenza massima assorbita.
Generalmente, il piano induzione ha un rendimento migliore - quando viene spinto alla potenza massima, ovvero quado il suo inverter modula alla massima frequenza.
Probabilmente, no è neppure indicato il solito curva C , ma è più idoneo un curva B come protezione MT, e poi sappiamo che è indicato il differenziale tipo F.
Vorrei conoscere il vostro metodo di analisi in questo caso.

Re: Piano induzione - scelta della linea e protezione

MessaggioInviato: 3 giu 2025, 10:29
da stefanopc
Si era affrontato questo tema in questa discussione.
viewtopic.php?f=3&t=54402&hilit=Induzione
Ciao