spigo98 ha scritto:Buongiorno,
vorrei un opinione sulla protezione da adottare a protezione del gruppo pompe.
L'alimentazione delle pompe antincendio installato nel QGBT deve essere di tipo magnetico, magnetotermico, devo integrare la protezione differenziale?
Il gruppo pompe avrà una potenza di 8kW
Sostanzialmente la protezione a monte non deve intervenire intempestivamente e deve continuare a funzionare almeno che non ci sia un cortocircuito franco. Le modalità per ottenere questa prestazione sono molteplici e affidate al progettista. Nel caso specifico, per 8 kW di potenza, utilizzerei un semplice MT sovradimensionato e che non protegge la conduttura dalle sovracorrenti ma solo dal cortocircuito. Con 8 kW hai una In di circa 15A. La corrente di spunto può arrivare a 150/200A mettendosi nelle condizioni peggiori. Potresti installare un MT 4x32A curva D a protezione solo del cortocircuito della conduttura, verificata solo per la caduta di tensione nelle condizioni ordinarie e allo spunto; nessuna verifica della Iz perché non hai alcun interesse di preservare l'isolamento della conduttura nel tempo.
Per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti, nei sistemi TT non hai alternativa al differenziale, in tal caso prevederei una Id di 1A e ritardo massimo ammissibile pari a 1 secondo. Se il sistema è TN-S, nessun differenziale e solo coordinamento con l'impedenza anello di guasto.