Pompe antincendio

MessaggioInviato: 28 mag 2025, 17:00
da spigo98
Buongiorno,
vorrei un opinione sulla protezione da adottare a protezione del gruppo pompe.
L'alimentazione delle pompe antincendio installato nel QGBT deve essere di tipo magnetico, magnetotermico, devo integrare la protezione differenziale?
Il gruppo pompe avrà una potenza di 8kW

Re: Pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 giu 2025, 18:16
da attilio
A memoria ricordo che per i motori (pompe di portata) dei gruppi antincendio sia richiesta la sola protezione dal cto. cto. .quindi magnetica. Ma non è obbligatorio l'uso di un interruttore solo magnetico. Si può giocare con la In e con le curve di intervento ed utilizzare un magmetotermico
Ovviamente deve essere garantita anche la protezione dai contatti indiretti, quindi bisogna sapere se sei in TT o in TN per verificare il coordinamento tra protezione e massima tensione ammessa sulle masse

Re: Pompe antincendio

MessaggioInviato: 3 giu 2025, 8:54
da arien
Buongiorno a tutti,
Do il mio contributo e faccio una osservazione a quanto scritto da Attilio.
Ho provato a fare diverse simulazioni con in interruttori MT per la sola protezione magnetica.
Al fine di evitare l'intervento per termica, risultano interruttori molto più grandi e costosi con tutto ciò che consegue.
Suggerisco protezione magnetica e differenziale puro a valle della magnetica.
Ho letto diversi post sul possibile uso di un MT. Personalmente non mi piace.

Re: Pompe antincendio

MessaggioInviato: 7 giu 2025, 18:37
da Mike
spigo98 ha scritto:Buongiorno,
vorrei un opinione sulla protezione da adottare a protezione del gruppo pompe.
L'alimentazione delle pompe antincendio installato nel QGBT deve essere di tipo magnetico, magnetotermico, devo integrare la protezione differenziale?
Il gruppo pompe avrà una potenza di 8kW


Sostanzialmente la protezione a monte non deve intervenire intempestivamente e deve continuare a funzionare almeno che non ci sia un cortocircuito franco. Le modalità per ottenere questa prestazione sono molteplici e affidate al progettista. Nel caso specifico, per 8 kW di potenza, utilizzerei un semplice MT sovradimensionato e che non protegge la conduttura dalle sovracorrenti ma solo dal cortocircuito. Con 8 kW hai una In di circa 15A. La corrente di spunto può arrivare a 150/200A mettendosi nelle condizioni peggiori. Potresti installare un MT 4x32A curva D a protezione solo del cortocircuito della conduttura, verificata solo per la caduta di tensione nelle condizioni ordinarie e allo spunto; nessuna verifica della Iz perché non hai alcun interesse di preservare l'isolamento della conduttura nel tempo.
Per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti, nei sistemi TT non hai alternativa al differenziale, in tal caso prevederei una Id di 1A e ritardo massimo ammissibile pari a 1 secondo. Se il sistema è TN-S, nessun differenziale e solo coordinamento con l'impedenza anello di guasto.