Pagina 1 di 1

DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 10:18
da IngLM
Buongiorno,
se ho per un locale una fornitura di 3 kW F+N con DI.CO., passando al 6 kW si può redigere una DI.CO. parziale visto e considerato che si cambierà il cavo montante principale e generale quadro?
Nello stesso caso, visto che sono modifiche parziali, ma abbiamo 6 kW, c'è bisogno del tecnico abilitato per aggiornare quanto meno la documentazione? grazie

Re: DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 10:22
da Mike
L'intervento è identificabile come ampliamento o trasformazione, di conseguenza chi lo realizza deve essere un installatore qualificato DM 37/08 che al termine dei lavori rilascia la DICO.

Re: DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 10:38
da IngLM
perfetto grazie.
la dico esistente rimane comunque valida più la nuova quindi.
Invece per quanto riguarda il tecnico? essendo 6 kW?

Re: DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 11:34
da GioArca67
DiCo per trasformazione, che menziona la DiCo esistente, relativa alle soli parti modificate.
Installatore qualificato DM 37/08.
Solo per i 6 kW non serve progetto professionista se non rientra per altro motivo nell'obbligo.

Re: DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 11:39
da IngLM
grazie.
Obblighi particolari non credo. E' un locale adibito ad attività ricreative per bambini ( Associazione promozione sociale -Ludoteca).

Re: DICO

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 21:09
da Mike
IngLM ha scritto:grazie.
Obblighi particolari non credo. E' un locale adibito ad attività ricreative per bambini ( Associazione promozione sociale -Ludoteca).


Non trattandosi di residenziale, non è richiesto l'obbligo del progetto da professionista se la superficie dell'immobile attinente a quel punto di fornitura (impianto) non supera i 200 mq e/o non è classificato/classificabile come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.

Re: DICO

MessaggioInviato: 30 mag 2025, 16:53
da IngLM
GRAZIE