Raddoppio linea

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 12:45
da Duracell
Salve, ho una linea in cordina da 2,5mmq che alimenta una pompa di calore, ho bisogno però di aumentare la portata, secondo voi è percorribile raddoppiare la linea attuale in modo di avere la fase con 2 cordine del 2,5mmq , idem il neutro, così è come se avessi una linea da 5mmq per poter mettere un interruttore da 25A al posto dell'attuale 16A. :roll: :roll:

Re: Raddoppio linea

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 16:02
da Goofy
Sì è percorribile.
Io preferirei sfilare e sostituire con cavi da 4 o 6 mm².

Re: Raddoppio linea

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 17:46
da Duracell
Goofy ha scritto:Sì è percorribile.
Io preferirei sfilare e sostituire con cavi da 4 o 6 mm².


Si si anch'io, ma in estrema ratio volevo la certezza che fosse una soluzione percorribile.

Re: Raddoppio linea

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 18:24
da Franco012
E per il filo di messa a terra?
Da normativa tecnica, dovrebbe essere di sezione non inferiore a quello utilizzato per la fase e il neutro.

Re: Raddoppio linea

MessaggioInviato: 29 mag 2025, 21:15
da Mike
Soluzione fattibile se non ci sono alternative.

Re: Raddoppio linea

MessaggioInviato: 30 mag 2025, 11:25
da Duracell
Franco012 ha scritto:E per il filo di messa a terra?
Da normativa tecnica, dovrebbe essere di sezione non inferiore a quello utilizzato per la fase e il neutro.

Magari se la calcolo con la formula dell'I2t va bene anche solo il 2,5mmq singolo per il PE