Pagina 1 di 2

Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 6 giu 2025, 19:20
da Giuliano58
buongiorno a tutti,
mi trovo con la richiesta di alimentare una pompa per idromassaggio di una piscina all'aperto. Dimensioni della piscina circa 15 metri per 7.
La pompa per idromassaggio vogliono metterla in un pozzetto a circa 1 metro dal bordo piscina, alimentata a 230 V. Però siamo in zona due.
Il costruttore dice che si può fare.......
Sono poco convinto, posso pensare di bloccare il pozzetto con una chiave, sopra verranno posate delle doghe in legno o plastica a fare da camminamento, ma siamo sempre in zona 2

Qualche consiglio ?
grazie

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 6 giu 2025, 20:37
da Goofy
Giuliano58 ha scritto:
Il costruttore dice che si può fare.......


Lo scrive anche?

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 7 giu 2025, 18:39
da Mike
Vado a memoria, ma per le piscine di piccole dimensioni ci sono delle deroghe sulle distanze.

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 8 giu 2025, 22:27
da ivano
io comincerei con due particolari: alimentazione con differenziale da 10ma e coperchio in plastica per il pozzetto.

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 8 giu 2025, 23:24
da Mike
702.413.7.3 Zona 2 delle piscine
Deve essere applicata una (o più di una) delle seguenti misure di protezione:
– SELV (vedi 411.1), con la sorgente installata al di fuori delle zone 0 e 1. La sorgente di sicurezza può essere installata nella zona 2 se il suo circuito di alimentazione è protetto da un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA; oppure
– interruzione automatica della alimentazione (vedi 413.1), usando un dispositivo di protezione a
– corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA;
oppure
– separazione elettrica (vedi 413.5), con alimentazione di un solo apparecchio utilizzatore e con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 e 1. Questa sorgente può essere installata nella zona 2 se il suo circuito di alimentazione è protetto da un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA.

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 9 giu 2025, 7:55
da Giuliano58
buongiorno e grazie per le risposte.
Mi pare di capire che la pompa in quel pozzetto non ci possa stare. :mrgreen:

Aggiungo che la piscina è in materiale isolante, ma questo non credo cambi la situazione
Il costruttore della piscina mi ha aggiunto che il pozzetto sarà chiuso da un coperchio in plastica con chiusura a chiave.
Ulteriore protezione all'accesso le doghe poste sopra.
Ho letto che qualcuno ha aggiunto un dispositivo che toglie alimentazione alla pompa, alzando il coperchio del pozzetto.

Grazie e buona giornata

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 9 giu 2025, 9:16
da Giuliano58
Aggiungo appena letto su TNE febbraio 2004, che sono ammesse eccezioni, ad esempio per gruppi di movimentazione dell'acqua. a patto che siano apparecchi posti entro involucri con isolamento di classe II
Apparecchio accessibile solo attraverso sportello apribile con chiave o attrezzo e la cui apertura determini l'interruzione del circuito.
Cavo e dispositivo di interruzione devono avere una protezione di classe II
Gli apparecchi alimentati dalla rete devono avere interruttore differenziale da 30mA o inferiore

La nota di TNE indica che questa è una novità della quinta edizione della Norma

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 9 giu 2025, 9:38
da Mike
Giuliano58 ha scritto:buongiorno e grazie per le risposte.
Mi pare di capire che la pompa in quel pozzetto non ci possa stare. :mrgreen:


No, in zona 2 ci può stare.

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 9 giu 2025, 11:14
da Danielex
Scusami ma dove hai letto che la pompa in zona 2 non ci può stare?

Non capisco.

Re: Piscina e pompa idromassaggio

MessaggioInviato: 9 giu 2025, 11:27
da Giuliano58
Danielex ha scritto:Scusami ma dove hai letto che la pompa in zona 2 non ci può stare?

Non capisco.


chiedo scusa, la pompa la vogliono installare in ZONA 1
Però io a questo punto mi affiderei alla Variante V4 della 64-8 (dicembre 2021) come ho scritto sopra