Buongiorno Franco,
per me la verifica delle SPG vede essere eseguita e ti do ben tre punti su cui riflettere:
1) NORMA CEI 0-16 -> PARTE 6-Regole di connessione tra reti di distribuzione -> 11 Regole tecniche di connessione per le reti di distribuzione -> 11.4 Esercizio e manutenzione -> Pagina 150
Le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti interessati dalla connessione devono essere opportunamente concordate tra i soggetti interessati. La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere verificata dall’Utente attivo e passivo periodicamente:
- ogni anno verificando visivamente le regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10);
- ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni,incluso il tempo di apertura degli interruttori.
I risultati del test con cassetta di prova e del registro contenente le verifiche visive dovranno essere inviati dall’Utente al Gestore in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso.
2) Documentazione E-Distribuzione -> Fac simile regolamento d'eserzio delibera 540-2021 scaricabile dalla rete qui:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/produttori/delibera-540-2021/Regolamento_di_esercizio_Del_540.docx&ved=2ahUKEwjjg_6U7I6OAxWIhP0HHbLjAeYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw066HrytNY42k3C3mzQniriARTICOLO 8 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI
...
La funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI) deve essere verificata dall’Utente attivo periodicamente:
• ogni anno, verificando visivamente la regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (ALLEGATO 10);
• ogni 5 anni, verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.
-> Aggiungo: Verifica quindi cosa il cliente abbia firmato. Questo è un punto fondamentale del regolamento di esercizio dell'utente connesso in MT. E pertanto è OBBLIGATO ad ottemperare a quanto lui stesso ha dichiarato, poiché in caso di guasto o malfunzionamento ed in assenza di tale documentazione, si prenderebbe tutta la colpa e il carico della risoluzione.
3) IL BUONSENSO
A parer mio è BUONSENSO e pratica DOVEROSA verificare che i sistemi di PROTEZIONE siano verificati e testati per garantirne l'affidabilità.
La prevenzione è la miglior cura.
Mi rendo anche conto che i clienti sono i peggior nemici di loro stessi, guardano con occhio critico le verifiche e le manutenzioni fino a quando non gli si palesa di fronte lo spettro del guasto e di quanto andrebbero a perderci come conseguanza di una negligenza piuttosto che la briciola spesa per prevenirla.
Saluti