Pagina 1 di 1

Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 30 giu 2025, 15:30
da Paul1312
Buonasera,
esiste un riferimento normativo sulla protezione della linea elettrica che alimenta una bobina a lancio di corrente? Se sì, riuscireste ad indicarmelo? Non riesco a trovare nulla (ovviamente tralasciando la sezione cortocircuiti e sovraccarichi della 64-8).

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 30 giu 2025, 15:34
da Goofy
Paul1312 ha scritto:(ovviamente tralasciando la sezione cortocircuiti e sovraccarichi della 64-8).

Perché vuoi tralasciarlo? Quel riferimento basta e avanza: il circuito deve essere protetto.
Non sarebbe bello avere un incendio causato da corto sul circuito di sgancio.

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 30 giu 2025, 15:43
da Paul1312
Goofy ha scritto:
Paul1312 ha scritto:(ovviamente tralasciando la sezione cortocircuiti e sovraccarichi della 64-8).

Perché vuoi tralasciarlo? Quel riferimento basta e avanza: il circuito deve essere protetto.
Non sarebbe bello avere un incendio causato da corto sul circuito di sgancio.

No perdonami, il mio tralasciare non era riferito a una minore importanza.. ovviamente va protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
La mia domanda era se esistevano altri riferimenti normativi e derivanti, per esempio, dall'applicazione eventuale su impianti speciali (tipo luoghi MA.R.CI, ecc ecc)

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 30 giu 2025, 15:50
da Goofy
Che sappia io non c'è altro.
Il circuito di sgancio non è soggetto a sovraccarico quindi basta la protezione da corto.

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 30 giu 2025, 16:23
da aarrdd
Goofy ha scritto:il circuito deve essere protetto.


Scusa se mi collego a questa discussione per chiedere quali tipi di bobine di sgancio andresti a proteggere:
lancio di corrente, minima tensione, emergenza, massima tensione (POP).
Le prime tre le proteggo sempre, l'ultima non mi sembra di averla mai vista protetta.
Attendo delucidazioni.

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 1 lug 2025, 8:25
da Goofy
io proteggerei anche il pop a meno che sia insallato a valle dell'interruttore generale che ... lo protegge

Re: Protezione bobina a lancio di corrente

MessaggioInviato: 1 lug 2025, 11:40
da aarrdd
Goofy ha scritto:io proteggerei anche il pop a meno che sia insallato a valle dell'interruttore generale che ... lo protegge

Io infatti lo metto sempre a valle dell'interruttore generale del generatore però, come in questo caso, mi trovo un magnetotermico in curva D da 40A o 50A, prima che scatti il POP, causa cc, avrebbe già divampato.
Sbaglio considerazione?!