Pagina 1 di 1

Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 14 lug 2025, 14:23
da Altorn
Buongiorno,
sono a chiedervi consiglio sul cablaggio di uno scaricatore di tensione.
Attualmente io ho il DEHN 952110 e l'ho collegato a monte del QE , mentre sulle terre ho fatto un entra ed esci visto che la scatola di derivazione è a quasi 1 mt, di conseguenza ho azzerato le distanze. Poi a protezione dello stesso ho un MT protezione montante.

Ora sono a chiedervi, dovrei normalizzare l'installazione di uno scaricatore della SCHALT NUA280 che ha un solo morsetto di terra/PE (ci sono entrambi i simboli).
Visto che la cassetta è oltre i 50cm posso anche qui fare un entra-esci anche se ho un solo morsetto o devo obbligatoriamente far uscire un solo cavo di terra che va in derivazione dove c'è collegato picchetto/terre appartamento?

Grazie

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 14 lug 2025, 18:14
da GioArca67
Questo il Dehn al suo interno:
Screenshot 2025-07-14 181145.png


Come vedi i due morsetti terra e PE sono collegati insieme.

Sull'altro, se la capacità del morsetto è sufficiente, puoi mettere entrambi i cavi (verso terra e verso il resto dei PE) insieme nel medesimo morsetto.

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 15 lug 2025, 23:14
da Altorn
Ah ok, quindi posso fare comunque un entra ed esco anche se c'è un solo morsetto. Pensavo accettasse solo un cavo anche se i simboli disegnati sono due. Quindi in caso di distanze maggior di 50cm procedo in questo modo giusto?

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 16 lug 2025, 10:28
da GioArca67
Si

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 2 ago 2025, 16:52
da Altorn
Questo il manuale che ho recuperato sullo scaricatore:
Quindi é un 1+1 con possibilità di essere installato a monte del QE seppur protetto da un magnetotermico giusto?
Non so se però é un varistore + spinterometro

Screenshot_2025-08-01-12-00-42-26_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 2 ago 2025, 23:52
da SediciAmpere
Altorn ha scritto:Ah ok, quindi posso fare comunque un entra ed esco anche se c'è un solo morsetto.

Sì, meglio

Re: Info scaricatore di tensione

MessaggioInviato: 27 ago 2025, 16:33
da Altorn
Ciao, dallo scaricatore Schalt è emerso che è solo a varistore anziché varistore+spinterometro (combinato) di conseguenza è sconsigliato installarlo a monte del quadro se lo stesso ha un MT a protezione.
Per installarlo a monte è necessario installare un differenziale di tipo Selettivo dato che nel momento in cui lo scaricatore interviene può non chiudere il varistore e propagare le correnti verso l'impianto.