Pagina 1 di 2

Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 21 lug 2025, 16:49
da degiorgiofrancesco
Buongiorno a tutti,
mi chiedo: a partire da uno stesso QE, è consentito utilizzare un unico cavo multipolare 5G6 per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 21 lug 2025, 17:34
da gabrisav
E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 21 lug 2025, 19:09
da degiorgiofrancesco
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 21 lug 2025, 19:48
da Mike
degiorgiofrancesco ha scritto:
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.


Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 21 lug 2025, 22:04
da GiacomoBS
Come sono protetti questi 2 circuiti dal punto di vista sovracorrenti e contatti indiretti?

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 22 lug 2025, 8:42
da Goofy
Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.


Altra possibilità: cercare un cavo con conduttori contraddistinti da numeri invece che da colori.

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 22 lug 2025, 11:45
da degiorgiofrancesco
Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:
gabrisav ha scritto:E dove trovi un cavo con 2 conduttori blu :?:

Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato.


Quindi sostanzialmente distribuisci un circuito bifase con neutro e di conseguenza non c'è nessun problema. Viceversa, se volevi distribuire due circuiti monofase, con neutro separato, allora avevi il problema della violazione del codice colori. La soluzione potrebbe essere quella di farsi realizzare un cavo con due neutri blu chiaro e due fasi, sempre che i quantitativi siano tali da ammortizzare il costo.


Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 22 lug 2025, 11:53
da gianluca.ciacciofera
degiorgiofrancesco ha scritto:per trasportare due diverse distribuzioni monofasi?
Per esempio: distribuzione 1 = Fase 1 + neutro; distribuzione 2 = Fase 2 + neutro. Neutro opportunamente dimensionato


degiorgiofrancesco ha scritto:Uso lo stesso neutro opportunamente dimensionato

pero' verrebbe meno il sezionamento dei due circuiti.

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 22 lug 2025, 11:56
da gianluca.ciacciofera
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?

No.

Re: Unico cavo multipolare per 2 distribuzioni monofasi

MessaggioInviato: 22 lug 2025, 14:09
da Mike
degiorgiofrancesco ha scritto:Non è possibile usare, p.e., il colore nero come secondo neutro nastrandolo di azzurro?


Per la norma tecnica no. Per la regola dell'arte L.186/68 devi essere in grado di dimostrare che hai utilizzato una soluzione equivalente o superiore. In questo caso non sei in grado di dimostrarlo, dovresti replicare la nastratura per tutta la lunghezza del cavo.