Pagina 1 di 2

Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 24 lug 2025, 21:02
da JAndrea
Ciao a tutti,
è un po' che non mi affaccio al forum, ma comunque vi seguo, ho visto rispetto a qualche anno fa alcuni utenti nuovi iniziare a frequentare queste pagine, ed altri un po' lasciarle. Spero anche per voi sia più o meno tutto a posto.
Vi scrivo per chiedere il vostro supporto su un piccolo guasto che mi è capitato. Una linea in cavo MT interna ad un nostro sito ha fatto intervenire le protezioni per guasto a terra di interfaccia con il distributore.
Scollegato il cavo è verificato l'isolamento verso terra dava effettivamente conferma di un guasto a terra.
Successivamente abbiamo provato a ricercare il punto di guasto con due diversi metodi di misura, ricavano più o meno una distanza dal punto di partenza.
Andando poi alla ricerca di questo punto, giunti nelle immediate vicinanze, qualcuno con un po' di memoria storica, ha tirato fuori delle fotografie di un vecchio lavoro, dove lo stesso cavo era stato rotto da un escavatore e giuntato in due punti con un nuovo spezzone.
Tutto bene, solo un dubbio, il cavo in partenza è un RG7H1R da 95 mmq 22/20 kV, ma il cavo che trovo nel mezzo è nero e diversamente conformato.

Prima di tagliare e scavare ancora, per cercare dettagli sulla costruzione, qualcuno ha idea della tipologia di cavo che potrebbe essere stata usata?
Verosimilmente è stato posato attorno al 2007.


20170814_093920.jpg
20170814_093925.jpg

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 24 lug 2025, 22:06
da Fedib
cosi a occhio potrebbe essere un cavo con la guaina esterna in PE piuttosto che in mescola N2XS2Y ?! dubito sia unipolare in carta visto che non parli di terminali con rabbocco

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 24 lug 2025, 22:20
da JAndrea
Teoricamente sarebbe troppo recente per essere in carta, nel 2007-2008 non avrebbe dovuto essere più in uso da un po'.

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 24 lug 2025, 22:32
da Fedib
si hai ragione ho letto male

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 25 lug 2025, 15:44
da Mike
Con la guaina nera non ne ho mai visti in MT. Potrebbe essere la stessa tipologia di cavo che fa parte di una partita a cui è stato richiesto il colore nero, oppure è un cavo non di questo mondo :lol: , per esempio in cina:
https://it.renhuicable.com/power-cables/medium-voltage-cables/n2xsy-na2xsy-na2xs-f-2y-medium-voltage-xlpe.html

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 25 lug 2025, 18:30
da ivano
potrebbero usato quei cavi con i risultati che vedi adesso

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 28 lug 2025, 21:25
da JAndrea
Dopo scavo e trancio del cavo, abbiamo ahimè la risposta....
Nel 2007 è stata effettivamente rifatta la cabina di consegna e quindi la distribuzione, ma per comodità sono stati anche riutilizzati pezzi di cavo già presenti prima.
Ahimè si tratta di un ARC4HLRX a dire il vero italianissimo, non cinese, ma da 150 mmq in alluminio, poi giuntato con un Rg7h1R da 95 mmq...
IMG-20250728-WA0000.jpg

IMG-20250728-WA0003.jpg

Riparazione un po' più complicata.

La cosa particolare è che sono stati fatti giunti misti ad inizio, fine e metà tratta, facendo dimenticare la presenza di questo pezzo isolato in carta e miscela.

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 28 lug 2025, 21:48
da Fedib
che mistura di cavi, te pareva che era in carta :D , poi dai non è poi durato cosi poco quel giunto :mrgreen:

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 28 lug 2025, 22:07
da SediciAmpere
Lo metterai tutto nuovo?

Re: Identificazione tipologia cavo MT

MessaggioInviato: 28 lug 2025, 22:16
da GioArca67
Ma a voi sembra normale giuntare cavi per MT con caratteristiche così diverse? Rame, alluminio, sezioni diverse, isolanti diversi...