Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
7 ago 2025, 16:32
da gianluca.ciacciofera
Buon pomeriggio, avrei un quesito,
carico da alimentare trifase senza neutro, presa a Muro 3P+E non disponibile ma disponibile 3P+N+E.
Ci sono controindicazioni normative esplicite nell'usare (anche se non e' bello) una spina 3P+N+E per alimentare il carico?
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
7 ago 2025, 16:51
da Goofy
No, se metti la spina 3P+N+T al carico 3P+T va bene.
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
7 ago 2025, 20:23
da gianluca.ciacciofera
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 8:39
da SediciAmpere
La presa 3p+n è sempre da 16A , oppure è da 32 A ?
Spesso le prese trifase col neutro sono da 32A, in questo caso eviterei di cambiare la spina al carico, ma consiglio di aggiungere un quadretto con presa e spina adatte
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 9:31
da THUNDERAI
Per rispondere alla tua domanda, è necessario comprendere prima il contesto in cui si intende utilizzare una spina 3P+N+E, ossia trifase con neutro e messa a terra. Bisogna considerare la destinazione d'uso, la potenza impegnata, i requisiti di sicurezza e le normative specifiche per l'ambiente e il tipo di installazione.
La spina 3P+N+E è comunemente utilizzata negli impianti elettrici civili e industriali per carichi trifase che richiedono anche il neutro. L'utilizzo di questo tipo di collegamento deve seguire le indicazioni delle normative vigenti relative agli impianti elettrici.
La norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione" fornisce le linee guida per la realizzazione di impianti elettrici sicuri ed efficienti, e deve essere considerata come riferimento per qualsiasi installazione che preveda l'utilizzo di spine e prese.
Nel dettaglio, la norma specifica che:
La scelta degli apparecchi di connessione deve essere appropriata in base alla corrente nominale necessaria, al tipo di utilizzo e all'ambiente di installazione (CEI 64-8, Sezione 534 "Dispositivi di presa di corrente e spine").
La corretta installazione deve garantire la sicurezza per le persone, la protezione contro contatti diretti e indiretti, e la continuità di servizio in base alle condizioni d'uso previste (CEI 64-8, Sezione 410 "Protezione per sicurezza").
Viene inoltre richiamata la necessità di rispettare l'ordinamento dei conduttori e la corretta connessione dei morsetti, ivi compresa la messa a terra (CEI 64-8, Varie sezioni relative all'installazione).
Non vi sono controindicazioni normative all'utilizzo di una spina 3P+N+E, purché sia utilizzata in maniera appropriata al tipo di carico ed impianto:
Verifica il carico effettivo e scegli una spina e presa della corretta portata in corrente.
Installa le prese e le spine in ambienti compatibili con il loro grado di protezione (IP).
Assicurati che le spine e le prese siano installate da personale competente e nel rispetto delle normative vigenti, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza nei lavori elettrici (CEI 11-27)
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 10:17
da Goofy
Come fosse antani

Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 12:01
da NoNickName
gianluca.ciacciofera ha scritto:carico da alimentare trifase senza neutro, presa a Muro 3P+E non disponibile ma disponibile 3P+N+E.
Puoi collegare un cavo quadripolare ad una spina pentapolare, lasciando il capo del neutro non connesso.
È buona norma etichettare o segnalare che il neutro non è presente, per evitare confusione o errori futuri.
La cosa migliore, come già scritto da altri, è affiancare un quadro con presa quadripolare ed usare una spina e un cavo quadripolare.
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 14:11
da SediciAmpere
NoNickName ha scritto:.
La cosa migliore, come già scritto da altri, è affiancare un quadro con presa quadripolare ed usare una spina e un cavo quadripolare.
io però mi riferivo alla situazione particolare in cui la spina del macchinario sia da 16 A e la presa sia da 32A , situazione in cui sconsiglio di sostituire la spina da 16 A del macchinario con una da 32A , ma consiglio di acquistare un quadro simile a
questo (link al primo che ho trovato) , con spina 3p+n 32A e una o più prese 3p da 16A
Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 14:39
da Mike
Omg! Questa è una domanda banalissima, guarda quanto traffico ha generato

Era già tutto finito con la risposta [2]

Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.

Inviato:
8 ago 2025, 19:57
da SediciAmpere
Sono d'accordo, ma non diceva nulla sulle portate
Generalmente vedo le prese da 16A monofase o trifase senza neutro e le 32A e 63A trifase col neutro
Più raramente le monofase 32A e trifase 16A 3p+n