Misura voltamperometrica
Salve, Un ispettore ASL ha eseguito una verifica DPR 462 presso un piccolo capannone industriale, richiede al datore di lavoro anche la misura della resistenza di terra con il metodo VoltAmperometrico, quantificando un importo supplementare alla verifica, l’elettricista del datore di lavoro presente alla verifica chiede di non eseguire la misura in quanto ininfluente per la sicurezza contatti indiretti.
Il capannone è alimentato da un contatore trifase BT, da un montante in classe seconda e da un trasformatore di isolamento trifase BT/BT al secondario è presente un sistema TN-S.
Sul lato primario sistema TT non sono presenti masse quindi al dispersore è collegato solamente il centro-stella del trasformatore. Tenuto conto della funzione del dispersore prevalentemente di protezione guasti lato MT, in questo caso inesistente, rimane al dispersore una funzione di equipotenzializzazione e stabilizzazione del potenziale di terra lato TN-S dove se non sbaglio non è richiesto un valore specifico di resistenza di terra e quindi di una misura strumentale.
Dato che una misura VoltAmperometrica potrebbe essere sostituita da una misura dell’anello di guasto sul primario, meno precisa ma indicativa di un valore più alto a favore della sicurezza.
Se il ragionamento è corretto, dovrei supportarlo con evidenze normative in modo che l’elettricista possa contestare all’ispettore una richiesta forse eccessiva, non dovuta.
Il capannone è alimentato da un contatore trifase BT, da un montante in classe seconda e da un trasformatore di isolamento trifase BT/BT al secondario è presente un sistema TN-S.
Sul lato primario sistema TT non sono presenti masse quindi al dispersore è collegato solamente il centro-stella del trasformatore. Tenuto conto della funzione del dispersore prevalentemente di protezione guasti lato MT, in questo caso inesistente, rimane al dispersore una funzione di equipotenzializzazione e stabilizzazione del potenziale di terra lato TN-S dove se non sbaglio non è richiesto un valore specifico di resistenza di terra e quindi di una misura strumentale.
Dato che una misura VoltAmperometrica potrebbe essere sostituita da una misura dell’anello di guasto sul primario, meno precisa ma indicativa di un valore più alto a favore della sicurezza.
Se il ragionamento è corretto, dovrei supportarlo con evidenze normative in modo che l’elettricista possa contestare all’ispettore una richiesta forse eccessiva, non dovuta.