Buonasera a tutti, sto alimentando una struttura con dei generatori sincroni con un assorbimento medio di 1200 kW (alternatori brushless auto eccitanti). Prima era alimentata con un trafo.
Sotto trasformatore mi é stato riferito (non ho avuto modo di verificare ma mi fido) che il Power factor era 0,95. Da quando siamo sotto generatori é salito a 0,99 (dato confermato da tre diversi controller) . Ora mi chiedo, se i carichi sono gli stessi, cosa può causare questo miglioramento? Forse l’eccitatrice?

Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

MessaggioInviato: 16 set 2025, 8:44
da Aria
I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
Mi sembra di capire che con il nuovo assetto non hai più il trasformatore quindi non hai più le sue perdite.

Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

MessaggioInviato: 16 set 2025, 9:26
da gianluca.ciacciofera
Aria ha scritto:I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
Mi sembra di capire che con il nuovo assetto non hai più il trasformatore quindi non hai più le sue perdite.

ma questo come spiegherebbe un miglioramento del cosfi? (semmai è vero)

Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

MessaggioInviato: 16 set 2025, 9:28
da Aria
parlo della reattiva assorbita dal trasformatore, non c'è più quindi il fdp aumenta

Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo

MessaggioInviato: 16 set 2025, 13:29
da gianluca.ciacciofera
Quindi in pratica quando la rete era sotto trasformatore (generatore e trafo non hanno mai lavorato il parallelo) il trasformatore assorbendo parte della potenza reattiva di fatto faceva diminuire il cosfi. Ora che invece la rete è ad isola con generatori il PF migliorato (di 0,04). Grazie